看看这样的情况柴油发电机容量怎么确定啊?

<P>总安装备用容量为400KW 计算容量为:320KW</P>
<P>请问我应该选多大的柴油发电机? 我的样本里有以下规格供选择: </P>
<P>1.385(备用),350(额定)   </P>
<P>2.440(备用),400(额定).</P>
<P>3.550(备用),500(额定)</P>
<P>请问应该选择哪个啊? 这里的备用是什么意思啊? 额定又是什么意思啊? 请问柴油发电机的功率因数是多少啊?</P>

冷若冰 发表于 2008-7-10 23:14:33

回复:看看这样的情况柴油发电机容量怎么确定啊?

<P>额定值就是运行功率,备用值是最大功率。功率因数一般按0.8计。</P>
<P>按发电机的额定值选。。。。</P>

woshichuizi 发表于 2008-7-12 00:15:29

回复:看看这样的情况柴油发电机容量怎么确定啊?

<P>谢谢冷版</P>

枫叶 发表于 2008-7-12 08:54:19

回复:看看这样的情况柴油发电机容量怎么确定啊?

<P>学习了,</P>