yyff111 发表于 2008-7-10 11:01:11

怎样根据电缆大小计算箱变容量?

<P>各位老师大家好!想咨询一个问题,请大家帮帮忙:</P>
<P>       我两年前在10KV线路上用50电缆接了一台315KVA的箱变,我现在还想利用50电缆再增一台箱变,不知最大能加多少的箱变!具体的计算公式是什么?怎么算的?</P>

冷若冰 发表于 2008-7-10 23:21:43

回复:怎样根据电缆大小计算箱变容量?

<P>反算?你很有想法。。。</P>
<P>导体的载流量和电压的乘积再除以一个功率因数,不知道我说的对不对?</P>

无限创意 发表于 2008-7-10 23:59:38

回复:怎样根据电缆大小计算箱变容量?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-7-10 23:21:43</I>)的发言<BR>
<P>反算?你很有想法。。。</P>
<P>导体的载流量和电压的乘积再除以一个功率因数,不知道我说的对不对?</P></DIV>不对。<BR><BR>

冷若冰 发表于 2008-7-11 00:02:13

回复:怎样根据电缆大小计算箱变容量?

知道不对,那你给个对的出来吧。

无限创意 发表于 2008-7-11 00:05:34

回复:怎样根据电缆大小计算箱变容量?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-7-11 0:02:13</I>)的发言<BR>知道不对,那你给个对的出来吧。</DIV>
<P><BR>这句话有歧义 是你知道不对 还是我知道不对?</P>
<P>是你知道不对故意说错 还是刚知道不对 还是还不知道对错?<BR></P>

无限创意 发表于 2008-7-11 00:09:08

回复:怎样根据电缆大小计算箱变容量?

抛开什么短路电流............等等不说 单就一个高压电缆 给定载流量 给定10KV线路 算可带的最大变压器容量 冷斑竹真的不知?还是拿我等开玩笑呢?

dqlenovo 发表于 2008-7-11 00:27:39

回复:怎样根据电缆大小计算箱变容量?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-7-11 0:09:08</I>)的发言<BR>抛开什么短路电流............等等不说 单就一个高压电缆 给定载流量 给定10KV线路 算可带的最大变压器容量 冷斑竹真的不知?还是拿我等开玩笑呢?</DIV><BR>就是,说说<BR>

dqlenovo 发表于 2008-7-11 00:44:11

回复:怎样根据电缆大小计算箱变容量?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yyff111</B></FONT> 在(<I>2008-7-10 11:01:11</I>)的发言<BR>
<P>各位老师大家好!想咨询一个问题,请大家帮帮忙:</P>
<P>       我两年前在10KV线路上用50电缆接了一台315KVA的箱变,我现在还想利用50电缆再增一台箱变,不知最大能加多少的箱变!具体的计算公式是什么?怎么算的?</P></DIV><BR><BR>那就反算贝,

心哥 发表于 2008-7-11 08:02:05

回复:怎样根据电缆大小计算箱变容量?

<P>    如果是我,我就这么来算:</P>
<P>    首先根据10KV线路的敷设方式、敷设环境,确定其校验系数,然后用其载流量X校验系数,得出该电缆最大承载电流。然后根据现有315KVA变压器所带负载性质,确定其需要系数、功率因素、同期系数。通过负荷计算,得出其最大计算电流。 </P>
<P>    这时候电缆的载流量肯定比变压器的计算负荷大的多。剩下的任务就是考虑增加几台或多大的变压器了。那就可以通过反算了。反算变压器的额定电流,只要最终小于电缆校验后的载流量。</P>
<P>    注意:这里需要考虑变压器的阻抗、经济电流密度、压降校验等。还有就是注意变压器可以短时过载奥。</P>
<P>   不知道我说的清楚不?</P>

muzeli123 发表于 2008-7-11 20:49:16

回复:怎样根据电缆大小计算箱变容量?

请问.在那里可以下载kbo的图集 谢谢

冷若冰 发表于 2008-7-12 21:20:08

回复:怎样根据电缆大小计算箱变容量?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>心哥</B></FONT> 在(<I>2008-7-11 8:02:05</I>)的发言<BR>
<P>   不知道我说的清楚不?</P></DIV>
<P><BR><BR>我认为你说的比较清楚了,至少我清楚了。</P>
<P>大家认为清楚了么,觉得不清楚的,再继续提问。。</P>

冷若冰 发表于 2008-7-12 21:21:00

回复:怎样根据电缆大小计算箱变容量?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>muzeli123</B></FONT> 在(<I>2008-7-11 20:49:16</I>)的发言<BR>请问.在那里可以下载kbo的图集 谢谢</DIV><BR><BR>兄弟,去坛子上传下载板块发贴,里面有些高手会帮你下载或者上传的。你试试。。
页: [1]
查看完整版本: 怎样根据电缆大小计算箱变容量?