厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?
<P> 现在厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?</P><P> 以前我们的方式一直是两根线(相线+零线),钢管保护管做PE线。若采用阻燃PVC做保护管,甚至就没有PE线。只当灯具高度低于2.5米,才额外增加PE线。</P>
<P> 前段时间,与机械工业某个设计院的电气设计师交流,他们认为无论厂房还是民用建筑,照明都需要三根线,即采用单独的PE线,说是国家电气行业协会最新的规定。</P>
<P> 我想问问大家,你们那的照明线路到底是几根线,采用什么形式的敷设方式?</P>
回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?
I类灯具采用3线回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?
现在的照明线路设计,应该加PE线进去了。回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?
但是最近我查阅了国内各大设计院设计的工业厂房照明图纸,大多还是没有单独的PE线的,而且审图办审图对此好像也没有明确的规定。回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?
哦,工业院的设计我不是很清楚,可是民用院的设计图纸开始实施了。回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?
<P>照明线路中加PE线--------------应在图纸中说明是采用I类灯具</P><P>照明线路中不加PE线---------------则应该在图纸中说明采用的是非I类灯具</P>
回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?
楼上说的意思可以理解为:无论框架或是轻钢结构的丁戊类厂房一般照明,均可以使用2根线(即相+零)?回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>心哥</B></FONT> 在(<I>2008-7-10 10:25:25</I>)的发言<BR>楼上说的意思可以理解为:无论框架或是轻钢结构的丁戊类厂房一般照明,均可以使用2根线(即相+零)?</DIV><BR><BR>照明线路是不是需要PE线和灯具的类别有关回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?
兄弟们,照明回路加PE线吧,会有用的,别计较了。。。。回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?
<P>最好加,PE线可以几个回路共用一根</P>回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?
<P>还是加上比较好!!</P>回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?
“PE线可以几个回路共用一根”这是不是串联啊?