<P>还有一个问题就是,变压器的低压出线到低压配电柜的封闭母线,设计上是采用封闭母线连接,但是我们工程上用的太短,就只有30米,厂家都不怎么喜欢做。是否可以采用下边的方法,方法是:采用1000A的母排,然后用铁皮包起来。呵呵(方法有点简单),是否有相关的标准?请冷总帮忙。谢谢了。</P>回复:[求助]变压器的低压出线到低压配电柜的封闭母线
<P>还点名找我了?客气客气。。。</P><P>1、这么做,似乎技术上满足下表就可以。<img src="mk:@MSITStore:F:\我的习题\书库\规范\规范\10kV及以下变电所设计规范.chm::/htm103/images/4.2.1.gif"></P>
<P>2、问题在于:没有按图施工,要通过设计变更或者监理签证。</P>
<P>3、不做铁皮外包,直接裸导体敷设在配电房里也是有的。</P>
回复:[求助]变压器的低压出线到低压配电柜的封闭母线
封闭母线30米很长了回复:[求助]变压器的低压出线到低压配电柜的封闭母线
普通母线桥