<P>请问电缆在桥架内敷设时选电缆是按那种形式选择啊。空气明敷设、穿管按敷设?</P>回复:请教电缆!
<P>空气明敷设、乘一个系数。。。。。</P><P>你怎么看?</P>
回复:请教电缆!
<P>电缆在桥架内敷设应该选择桥架敷设方式的电流值。</P><P>数值来源于空气明敷设乘上的一个系数。</P>
回复:请教电缆!
<P>这个系数那里有啊</P>回复:请教电缆!
<P>在槽式线槽内敷设应按穿管的相同截面计算(穿管占的面积也应按40%)</P><P>如果在桥架(有敲落孔)内敷设电缆的载流量就应该比槽式线槽内相同截面电缆载流量乘一个系数,此系数是经验系</P>
<P>数。</P>
回复:请教电缆!
<P>O </P><P>哦</P>
<P>经验系数可就麻烦了</P>
<P>我要是按穿管暗敷设考虑能查多少</P>
回复:请教电缆!
<P>“此系数是经验系数。”不是的,这个系数是电缆并列敷设的校正系数,在电缆规范里有的。</P>回复:请教电缆!
<P>哦</P><P>我找找看</P>
回复:请教电缆!
<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-7-8 22:14:40</I>)的发言<BR><P>哦</P>
<P>我找找看</P></DIV>
<P><BR> </P>
<P>对的枫叶,要善于利用工具书。坛子里的言论,你也知道的,是给你一个参考和提示罢了。<BR></P>
回复:请教电缆!
GB/T16895.15-2002上有,查查便知道。回复:请教电缆!