yub 发表于 2008-7-3 12:01:40

新民规中关于发电机的负荷计算的问题?

<P>新民规中3.5.4条中,当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电</P>
<P>机容量的依据。</P>
<P>         当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消<BR><BR>防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为自备发电机容量的依据。</P>
<P>      有点疑惑,发电机容量按消防时的负荷和非消防时的应急负荷中大者来选吗?消防时的负荷有人说按最</P>
<P>大一个防火分区的容量来选,如果按新民规这样做,那么发电机容量会大的很多。到底如何选?</P>
<P>      </P>
<P>                     </P>

keast 发表于 2008-7-3 13:34:26

回复:新民规中关于发电机的负荷计算的问题?

<P>我一般取大者选!</P>

yub 发表于 2008-7-3 14:11:23

回复:新民规中关于发电机的负荷计算的问题?

<P>新民规这样规定,不知用意如何,难道消防时,非消防一级负荷不切掉?</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-7-5 23:37:24

回复:新民规中关于发电机的负荷计算的问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-7-3 13:34:26</I>)的发言<BR>
<P>我一般取大者选!</P></DIV><BR><BR>

dqlenovo 发表于 2008-7-6 03:41:41

回复:新民规中关于发电机的负荷计算的问题?

呵呵,看来发电机非消防负荷专用。

关东武夫 发表于 2008-7-6 10:10:11

回复:新民规中关于发电机的负荷计算的问题?

实际情况实际分析,设计时做到思路清晰就是了