一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?
一根0.4/1YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?施工单位说弯曲半径小,桥架要改为100*100的,我认为50*50合适,问问大家回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?
<P>按填充率40%来看,够了,弯曲半径那块应该也不是特别难的吧,是不是施工单位图方便啊</P>回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?
我也这么认为回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?
再问一个,保证了桥架截面宽度的情况下,如何定高度,比如400*50的规格满足了40%的要求,但是否存在400*50中50的高度不便于施工,而改用400*100?回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?
<P><STRONG>弯曲半径确实不够。YJV22?室内要铠装吗?供什么设备的?</STRONG></P>回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?
<P>我想应该可以不要桥架吧,就一根,在竖井内贴墙壁安装,过楼板处加保护导管就可以了</P>回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?
竖井内桥架敷设为何选用YJV22?回复:一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?
谢了!设计院未做进户总柜,直接走厢变里引的,到楼层动力柜,所以设计用的的YJV22