回复:防雷规范“闭合环形”的疑问
这条有这么难理解吗?反而你所阐述的我看不懂,室内的接地干线引出是接到另外三面的接地装置吗?如果是这样,那应该不行吧回复:防雷规范“闭合环形”的疑问
<P>谢谢楼上.</P><P>这条不难理解,我只是说明我的做法是否符合这条.</P>
<P>再说明一下我的意思,比如一个矩形,是闭合的,其中三个边比喻为室外的接地装置,另一个边比喻为室内的接地干线,引出与室外接地装置连接闭合.</P>
<P>这样算不算围绕建筑敷设成环形接地体?</P>
<P>实际工程很少见到围建筑做一圈接地极,大多利用基础钢筋,既然利用基础钢筋可以算作"围绕建筑敷设成环形接地体",那么我这种作法不算吗?</P>
回复:防雷规范“闭合环形”的疑问
可以的。回复:防雷规范“闭合环形”的疑问
楼主这样的做应该是可以的回复:防雷规范“闭合环形”的疑问
<P>谢谢大鼻山和afalin。</P>防雷规范“闭合环形”的疑问
<P>第3.3.4条 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;。。。。。。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。</P><P>实际应用中,做总等电位联结接地肯定和埋地金属管道连接了,那么如果接地装置如果有三面是在室外做的,另一面是在室内用接地干线引出与室外的接地装置连接,室内外形成闭合,算不算围绕建筑物敷设成环形接地体?</P>
页:
[1]