防雷引下线的问题

深度图样上,说明利用柱内两跟主筋做防雷引下线,在通过雷电流时,这两根引下线之间是否会有电动力的作用?

冷若冰 发表于 2008-6-21 01:00:47

回复:防雷引下线的问题

<P>“电动力的作用?”你指这两根钢筋之间会有互感?</P>
<P>我认为不会有互感导致的电动力,主筋之间用箍筋连通在一起了的。</P>
<P>不过,雷电流会给这根柱子内的导体造成电动力,所以主筋有截面要求。</P>

autowater 发表于 2008-6-24 14:19:48

回复:防雷引下线的问题

<P>工业与民用配电设计手册 第十三章有详解</P>

afalin 发表于 2008-6-24 14:57:49

回复:防雷引下线的问题

<P>学习了</P>

TNS 发表于 2008-6-26 08:32:37

回复:防雷引下线的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>autowater</B></FONT> 在(<I>2008-6-24 14:19:48</I>)的发言<BR>
<P>工业与民用配电设计手册 第十三章有详解</P></DIV><BR><BR>请问具体在哪一页<FONT color=#ff0000 size=5>针对这个问题</FONT>有详细的阐述?谢谢!

wosuwoxing 发表于 2008-6-26 10:29:56

回复:防雷引下线的问题

P780,P781分别有热稳定及机械效应的计算。

TNS 发表于 2008-6-26 11:27:41

回复:防雷引下线的问题

<DIV align=center><B>感谢autowater,感谢wosuwoxing,感谢Jzdq</B></DIV>

TNS 发表于 2008-6-26 11:28:30

回复:防雷引下线的问题

<P>那么,大家设计防雷利用主筋的时候,需要向结构专业提条件吗?</P>

ygrtw 发表于 2008-6-27 00:19:21

回复:防雷引下线的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-6-26 11:28:30</I>)的发言<BR>
<P>那么,大家设计防雷利用主筋的时候,需要向结构专业提条件吗?</P></DIV>没这个必要吧。大于16两根,小于16四根。<BR><BR>

冷若冰 发表于 2008-6-27 01:33:20

回复:防雷引下线的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-6-26 11:28:30</I>)的发言<BR>
<P>那么,大家设计防雷利用主筋的时候,需要向结构专业提条件吗?</P></DIV><BR>结构的不愿意我们利用他们的预应力张拉构件,所以问一声会好些。<BR>