回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
熔断器,熔坏了就要换掉,废品污染环境回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
<P>中国人的思维有时候很恐怖的.</P><P>眼界宽点,再宽点......</P>
回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
<P>呵呵。不可一概而论。若是做操作电气用断路器。若是保护用熔断器好。</P><P>若是拉闸断电用熔断器,那就是疯子。</P>
回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
<P>这么讨论有意义吗?都玩概念吗?</P><P>建议把那个图纸贴出来或者上传 让大家看看怎么用的 用在何处 </P>
<P>否则空谈无用</P>
回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
如此问题还要将图纸上传,我无话可说。基本概念都不清楚,看了图纸又有何用?回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
<P>熔断器可用 断路器可用 谁都知道 没必要玩这种概念游戏 </P><P>但是用的对错与否 用在何处 却是很大的不同 </P>
<P>不传图纸 就一句话 你想说明什么?说明你的很清楚基本概念?</P>
<P>说明对于电气设计来说 你比“其他专业的同事”要更清楚基本概念?</P>
<P>明天有人再发一帖 一次在工程中低压采用断路器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪地问为何不用熔断器,我郁闷。</P>
<P>或者你把此帖发在非技术板块 本版主都懒得回</P><BR><BR>
回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
首先没有请你回,其次熔断器可用 断路器可用 谁都知道么?回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
<P>首先 我是版主 对于这个帖子 如果继续空谈 我认为不适合在技术论坛存在 应转移 因而请你上传图纸 详细技术讨论</P><P>其次 如果你认为本专业人员也这样认为 那么 你的题目和内容不太符合 想说什么就说 像你那种说法累不累?</P>
<P>或许我的理解有偏差 但是我认为如果你上传你这张的图纸 让大家好好讨论或者让不明白的人学习一下您的做法 那么是不是更符合您的本意?所以 本版主的建议没错 当然你有权力不上传</P>
<P>或许我的理解没错 那么这个帖子的目的就是仅仅想说明对于电气设计来说 你比“其他专业的同事”要更清楚基本概念。那么 我认为本贴应存在于其它板块</P>
回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
<P>无限, 估计如果按你在12楼的发言,争吵会少好多,不愉快也没那么多了。冲你这么晚还这么客气,我回答你。</P><P>要上传图纸势必传自己认为拿得出手的,而我认为拿的出手的设计其中有的做法是现行规范找不到的,而且有我个人很深的烙印,图一公开,什么都公开,是我不愿意的。</P>
<P>至于我发此帖,是其他专业的人说,电气满简单的,配电箱里就用断路器,插座用漏电开关,一般电缆用五芯,通常选灯用荧光灯,工厂就要工厂灯,照明功率倒过来推,防雷就用避雷带。其实其它专业如此说,是电气同行自己将问题过分简单化,致使其它专业才会觉得电气简单。有同行一直在叫分配比例低,可有这样,比例怎么能上去?</P>
<P>至于放那,无限随你。无限,最后提醒你一句,如果你能够再客气些,多用商量的客气,说话不要将人顶到南墙,我相信你会同大家相处地比现在融洽的多。 </P>
回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
<P>据一位做工业的同行说,熔断器会“爆”。</P><P>据老诚说:断路器可以反复使用,这点我不赞同。短路过后,触点的损蚀是否可以忽略?</P>
<P>断路器的诸多附件,确实是熔断器所没有的。</P>
<P>熔断器有没有断路器所不具备的优点?</P>
<P>我们不妨再聊聊二者的优劣。。。。</P>
回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
<P>据一位做工业的同行说,熔断器会“爆”。</P><P>估计他用的熔断器是老产品。</P>
<P>断路器的诸多附件,确实是熔断器所没有的。有此事,熔断器要和隔离(负荷)开关配合,断路器的附件功能也能满足。</P>
<P>熔断器的优点分断能力高,100KA很容易达到;上下级选择好,这是断路器最难做到的,即便做到,价格会非常高。</P>
回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
据我所知,就是认为电简单,不少非电专业的人也从事电气设计工作。其结果不言而喻。回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-6-25 0:24:16</I>)的发言<BR>据我所知,就是认为电简单,不少非电专业的人也从事电气设计工作。其结果不言而喻。</DIV><BR><BR>的确如此。有的人画图速度那是比专业的还快!只要是电气设备、灯用粗线连起来就行了。至于他画的那条线代表几根电线,根本不知道。不可想象吧?回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
<P>曾与一审图老先生交谈,老先生说看到有人在大容量变压器的变电所照明回路直接采用微断,告诉不可以,对方却很茫然。还有人对断路器和熔断器之间分断能力的差别都不清楚,不分场合用断路器。</P>回复:工程中低压采用熔断器作为防护电器,其他专业的同事很奇怪为何不用断路器
<P>我以前工作过的工厂很多地方用熔断器。倒是当年的dz20烂了一大堆。</P><P>合理的选择,二者各有优点。</P>