变配电所问题!
<P>我现在做的一变配电所已经给建筑和结构土建资料提了,但是结构还要让我提重量</P><P>这个怎么提啊高压中置柜电缆沟上面有盖板,还有低压柜 还有变压器 这些都提多重啊</P>
<P>变压器是1000KVA</P>
回复:变配电所问题!
<P>好不容易出了本GB图籍,结果还是缺"发动机"关键部件.</P><P>怎么提看工业与民用配电手册(手册虽然这部分编写的很烂,错误很多,但是可以将就用,哈哈)</P>
回复:变配电所问题!
高压柜(中置柜)1200KG,低压柜,600KG,变压器3吨,将就用回复:变配电所问题!
<P>提静荷载资料,结构有承重的设计。</P><P>一般高压柜1000kg,低压柜500kg,变压器1000KVA可以查样本,我的一个资料是3410kg。嘿嘿数据差不多。</P>
回复:变配电所问题!
<P>04DX101-1 4-9有要求。</P><P>一般要求是提线荷载。</P>
回复:变配电所问题!
<P>“一般要求是提线荷载。”</P><P>这句话对的。《建筑电气设计手册》上有,图籍有我就不记得了。</P>
回复:变配电所问题!
<BR>回复:变配电所问题!
<P>高压<BR></P><P>低压</P><BR>
回复:变配电所问题!
03D201-4这本图籍是时候修改了,单看楼上引用的2张图问题就不少.回复:变配电所问题!