阿斯 发表于 2008-6-18 12:10:41

[讨论][建议]这么几个术语

<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT color=#0000ff><FONT face=黑体><FONT size=3>根据《技措》《新民规》内容和我的个人理解,</FONT><FONT size=3>建议我们以后对关于“电气竖井”用如下称谓<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0000ff>1.电信间(即电子信息间)--用于安装楼层智能化系统设备、管线(槽)</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#0000ff>及接地线等的建筑空间<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0000ff>2.配电间------------------用于安装楼层配电箱、控制箱</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#0000ff>及竖向配电干线、接线等的建筑空间<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT size=3><FONT face=黑体 color=#0000ff>3.电气间------------------兼做电信间和配电间的建筑空间(不得已的情况下才兼做)</FONT></FONT></P>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT size=3><FONT color=#0000ff><FONT face=黑体>不知道大家什么意见?<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>

阿斯 发表于 2008-6-18 13:08:50

回复:[讨论][建议]这么几个术语

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#0909f7></FONT><o:p>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 7.15pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>《新民规》JGJ16-2008<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 7.15pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>对配电用房的称谓是“配电所”“变电所”“配变电所”“低压配电室”,<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 7.15pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>配电所:所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器(指10KV和6KV)<BR>变电所:10kV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 7.15pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>配变电所:是对配电所和变电所的泛指<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 7.15pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>低压配电室:室内只有起开/关作用和分配电能的低压220/380V配电装置(无高压配电装置和变压器),可简称为“配电室”<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 7.15pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>配电间:用于安装楼层配电箱、控制箱及竖向配电干线、接线等的建筑空间<BR><BR>建议我们搞民用建筑电气的同行以后也使用这几个称谓,</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 7.15pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>停止使用“开闭所”“变电室”“配电房”“强电井”之类的称谓。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 7.15pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left></o:p></P></FONT>

chshchy 发表于 2008-6-18 15:33:00

回复:[讨论][建议]这么几个术语

顶!还有什么“电管井”之类。很多建筑专业的人就是看到“井”这个字,以为就是一个“井”,所以给的又小,甚至有些人还不知道井内有楼板!真恼火!

dqlenovo 发表于 2008-6-19 01:02:40

回复:[讨论][建议]这么几个术语

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 15:33:00</I>)的发言<BR>顶!还有什么“电管井”之类。很多建筑专业的人就是看到“井”这个字,以为就是一个“井”,所以给的又小,甚至有些人还不知道井内有楼板!真恼火!</DIV><BR>顶,改为电气处、。。。。电信处等更好。表示必须要有这些地方。的确有的井搞的电气专业很难做。我遇见的最小是60×20CM,而且很绝,没法调,就那么大。

东海龙王 发表于 2008-6-19 08:38:53

回复:[讨论][建议]这么几个术语

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-6-19 1:02:40</I>)的发言<BR>
</DIV><BR>建筑专业很少满足电气专业的竖井尺寸要求的。没法啊。<BR>

关东武夫 发表于 2008-6-20 15:47:30

回复:[讨论][建议]这么几个术语

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 13:08:50</I>)的发言<BR><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#0909f7></FONT><o:p>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 7.15pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left></o:p></P></FONT></DIV><BR>哪章哪条?<BR>

关东武夫 发表于 2008-6-20 16:20:35

回复:[讨论][建议]这么几个术语

查遍手头所有国标,只有
<P>10kV 及以下变电所设计规范</P>
<P>GB 50053-94</P>
<P>对变电所和配电所做出解释</P>
<P>变电所:10kV及以下交流电源经电力变压后对用电设备供电</P>
<P>配电所:所内只有期开闭和分配电能作用的高压配电装置、母线上无主变压器</P>

<P>观新民规,估计也是怕和国标起冲突,取配变电所更是中庸之道</P>

阿斯 发表于 2008-6-23 13:14:56

回复:[讨论][建议]这么几个术语

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>阿斯建议东关武夫了解一下《新民规》JGJ16-2008的条文说明3.1.1</FONT></P>

关东武夫 发表于 2008-6-25 08:31:43

回复:[讨论][建议]这么几个术语

<P>3.1.1 本章适用于民用建筑中10(6)kV及以下供配电系统的设计。</P>
<P>条文说明:</P>
<P>3.1.1 为适应一般民用建筑工程的常用情况,本规范特规定适用于10kV及以下电压等级的供配电系统。 </P>
<P>    对于一些民用建筑的规模很大,用电负荷相应增大,个别建筑物内部设有35kV等级的变电所,应按国家有关标准设计。</P>

<P>????????????????????看完而且打出来,但是没有特别的感觉,甚至感觉不到一丝的气感</P>

阿斯 发表于 2008-6-25 09:31:10

回复:[讨论][建议]这么几个术语

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>那我就爱莫能助咯~</FONT>

关东武夫 发表于 2008-6-25 10:11:45

回复:[讨论][建议]这么几个术语

<P>不</P>
<P>还请大师施以醍醐灌顶大功,给弟子开开光</P>

阿斯 发表于 2010-5-12 16:03:03

阿斯建议东关武夫了解一下《新民规》JGJ16-2008的条文说明3.1.1
asi 发表于 2008-6-23 13:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

今天要找个术语偶然又翻出来这个帖子了
难道我当时脑子短路了?跟3.1.1条没有什么关系啊
抱歉抱歉,严重向武夫和其他弟兄道歉
事情应该是这样的,我结合以前学习过的一些论文、《变电所规范》、
《技术措施》和《新民规》21.5.1,21.5.2,23.2.2,23.2.4条文及条文说明等,
自己归纳和总结出来的,不全是规范的原话,不过我个人觉得按整理出来的比较正规和科学
所以才推荐大家用,当然了,如果有人觉得不合适可以提出来大家探讨,
也可以一笑而过,但我还是希望尽量不要一笑而过

阿斯 发表于 2010-5-12 16:15:05

另外,有的规范和文献把导线和电缆穿的那个管子叫保护管,有的叫导管
我个人觉得各说了这个管子的一个功能
其实这个管子在绝大部分情况下具有导和护两种功能
所以我称之为“导护管”,
不知道是不是我太注重这些细节了?

无限创意 发表于 2010-5-15 00:06:09

导管 conduit
    在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。

其定义本来就有保护的意思

lhchen 发表于 2010-5-15 20:17:45

开闭所是指10KV配电,电业部门有此一说,民用建筑电气提此说法不多,有的话也是受电业部门影响。
页: [1]
查看完整版本: [讨论][建议]这么几个术语