回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解
<P>在工业领域,欠压脱扣器是防止电动机突然的自启动,所以即使来电,也需要人为合闸。</P><P>“当电源电压等于或高于其额定电压的85%时,欠压继电器或脱扣器应保证电器能闭合。”一定程度欠妥。</P>
回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解
<P>按照丁总的说法,我们还需要为欠电压脱扣器设置一个工作电压,比如UPS或者EPS之类,独立于电网。</P><P>我觉得他的想法欠妥。</P>
回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解
<P>看了上面的帖子,个人认为不少同行并未仔细看原文。</P><P>欠电压继电器或脱扣器是指当继电器或脱扣器的端电压降至预定值时,使机械开关电器有延时或无延时断开或闭合的继电器或脱扣器。这是产品标准对欠电压继电器或脱扣器的定义,说明什么一目了然。</P>
<P>吹雪兄所说无论是欠压和失压脱扣器在电压突然中断时,均能使万能式断路器跳闸,没有电压规定值,从产品标准角度来说,未必能达到吹雪兄所说的结果。</P>
<P>根据个人了解,丁总是从产品标准角度在提醒大家,不要过分相信生产企业的某些混乱的宣传,避免轻信宣传,当出现问题时给自己带来不必要的麻烦。</P>
回复:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 12.3pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 17.1pt"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">这是14048.2-2001标准中规定</st1:chsdate></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 12.3pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 17.1pt"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">8.4.3</st1:chsdate>.1欠电压脱扣器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17.1pt">试验应验证脱扣器是否能按GB/T 14048.1-2000中<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">7.2.1</st1:chsdate>.3条及下列要求动作:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17.1pt">a)吸合电压脱扣器应在相应于最小额定控制电源电压的 85%时闭合;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17.1pt">b)释放电压试验脱扣器应在电压降至相应于额定控制电源电压的70%~35%极限范围内的值时释放,电源电压调整时要考虑到在<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">8.3.3</st1:chsdate>.3.2 3)中a)规定的条件下动作所需的电压,当脱扣器的额定控制电源电压有一定范围时,上限应相应于额定控制电源电压范围中的最小值,下限应相应于额定控制电源电压范围中的最大值。<o:p></o:p></P>
页:
1
[2]