[求助]别墅区变压器容量如何选取?

某别墅小区150户,每户三层,12kW/户,变压器容量如何选取?同时系数取多少合适,哪位有户数与系数对应的表格,谢谢!

冷若冰 发表于 2008-6-13 23:59:36

回复:[求助]别墅区变压器容量如何选取?

<P>1、同时系数取多少合适,</P>
<P>是不是可以取0.85。。。</P>
<P>2、“哪位有户数与系数对应的表格”</P>
<P>能不能参照措施?</P>
<P>这个值,如果是我选,我就取0.3~0.4,每户三相,行不行?</P>

autowater 发表于 2008-6-16 13:48:34

回复:[求助]别墅区变压器容量如何选取?

<P>北京供电局有个地方标准,单相进户的话每相50户,需要系数取0.38。选两台1000的变压器。请指教</P>