› 三亚市土壤热阻系数
无限创意
发表于 2008-6-11 16:05:19
三亚市土壤热阻系数
<P>一般来说 实际中为多少? 哪位朋友有这个资料?</P>
wosuwoxing
发表于 2008-6-11 16:47:41
回复:三亚市土壤热阻系数
<P>找不到,手册也仅仅是给出沿海地带(不是地区)0.8,</P>
<P>但根据手册的推荐取2.5~3,如果电缆按照图籍施工,电缆周围都是沙子,那么取2.5也比较可靠。</P>
<P>土壤0.8m的温度应该超过30度</P>
无限创意
发表于 2008-6-12 11:49:48
回复:三亚市土壤热阻系数
2.5是否太大了 华北五省市图集给出通用值也不过0.8~2之间 华北一般为1.2 沿海0.8