户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊
<P>我们领导问我的问题,我说规范上没要求加。他说照明漏电了整个楼跳闸怎么办?我。。。</P><P>各位高手帮帮我找找依据吧!</P>
回复:户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊
<P>如果照明线路的漏电断路器选择合理,那是施工质量问题了,</P><P>加漏电保护,一个是防人身电击事故,一个是防漏电引起火灾。</P>
回复:户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊
省钱回复:户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊
<DIV class=quote>以下是引用 <B>super2022</B></FONT> 在(<I>2008-6-11 13:36:17</I>)的发言<BR><P>我们领导问我的问题,我说规范上没要求加。他说照明漏电了整个楼跳闸怎么办?我。。。</P>
<P>各位高手帮帮我找找依据吧!</P></DIV>
<P><BR><BR>呵呵,没有看明白,为什么照明漏电了一定会整个楼跳闸呢?</P>
<P>"户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊"-------------完全可以加,只要不在乎钞票.</P>
回复:户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊
<P>“他说照明漏电了整个楼跳闸怎么办?”</P><P>能发生这情况的条件是总开关的过电流保护动作于照明某支线的接地故障,这个情况发生的几率没有吧?该照明支线的过电流保护应该先于总开关动作了。</P>
<P>插座加漏电保护,在于移动设备的接地故障保护要求比固定式设备要求高,这一高要求体现在动作时间上。</P>
回复:户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊
<P>加漏电是为了防止电击和电气火灾,好像跟你们领导说的意思不一样?</P><P>整个楼的照明应该分好多回路的吧?跳闸的时候应该是先跳分支回路的,怎么能整个楼都跳?</P>
回复:户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊
<P>我有些搞不懂,为什么要加这么多的漏电啊,我记得最开始学习的时候照明、空调都是不加漏电的,现在看一些图纸,除了照明几乎所有的回路都要上漏电,难道是最近有什么新的要求?</P>回复:户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊
<P>GB13955-2005上4.5.1条规定除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路应该设剩余电流保护。</P>回复:户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊
<P>安装中也遇到过类似的问题,我们施工人员只能按图施工了!</P>回复:户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊
<P>照明漏电了总开关也不会断开吧,哪有那么大的漏电电流啊,你领导真较真。你要加的话甲方要K你了</P>回复:户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊
照明支路漏电是可能引起防火漏电断路器跳闸的回复:户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊
<P>很多施工方都反映过这个问题,国内的施工人员专业的很少,农民工居多,质量难以保证。</P>回复:户内照明支路和空调为什么不加漏电保护啊
我就是甲方,我们领导很较真的,非要我给个不加的理由!说这样设计有不合理!