yub 发表于 2008-6-10 23:34:21

线缆截面与断路器整定电流的选择?

<P>看到一份图纸,从低压配电室到电梯机房距离有180米,动力柜功率为20KW,其中电梯15KW,电梯出线断路器选择为50A,动力柜进线截面为ZRYJV-5X16,我算了一下,载流量和压降都没问题,但是单相接地故障电流保守的算了一下低于370A,按照Id&gt;1.3Iset3,Id至少要大于780A,显然16平方达不到这个要求,用25平方的也达不到要求,用35平方还差不多,这样就会增加不少的造价,大家设计的时候会考虑这点吗?或者有更好的办法来解决这个问题.</P>

冷若冰 发表于 2008-6-10 23:46:33

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<P>这个问题是相当棘手哦。</P>
<P>看看各位计算高手了。</P>
<P>我看热闹,顶出去。。。。</P>

yub 发表于 2008-6-11 00:41:32

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<P>自己在顶一下.想了一个思路,假如低压配电室对这台动力柜配的出线保护用可选择性断路器63A,那么根据Id&gt;1.3Iset2,Iset2按照5倍的额定电流,那么Id也需要大于409,用25平方可达到要求,那么对于动力柜中的电梯出线,当出现单相接地故障时,低压配电室63A跳掉,动力柜中电梯出线的50A不跳.现在很多城市的配电室的设计都是供电局垄断,需要双方好好沟通,这里会存在一点的难度,还有利用可选择性断路器(25平方线)和非可选择性断路器(35平方线),造价会低吗.</P>

yub 发表于 2008-6-13 10:26:03

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

顶一下,有谁能解决啊

治学以诚 发表于 2008-6-13 11:43:22

yub 发表于 2008-6-13 14:50:04

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<P>用漏电对客梯可行,但是对于消防电梯呢,新民规13.9.16条规定消防配电箱不应配剩余电流保护器?这个如何解决</P>

dqlenovo 发表于 2008-6-13 14:55:34

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yub</B></FONT> 在(<I>2008-6-13 14:50:04</I>)的发言<BR>
<P>用漏电对客梯可行,但是对于消防电梯呢,新民规13.9.16条规定消防配电箱不应配剩余电流保护器?这个如何解决</P></DIV>
<P><BR>拉专线哦?</P>

yub 发表于 2008-6-13 15:35:01

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

拉专线哦?咋拉法

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-6-13 21:55:54

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yub</B></FONT> 在(<I>2008-6-13 14:50:04</I>)的发言<BR>
<P>用漏电对客梯可行,但是对于消防电梯呢,新民规13.9.16条规定消防配电箱不应配剩余电流保护器?这个如何解决</P></DIV><BR><BR>是吗?那是不是还规定不能设置零序保护了呢

冷若冰 发表于 2008-6-13 23:57:32

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<P>“新民规13.9.16条规定消防配电箱不应配剩余电流保护器?”</P>
<P>应该是动作于报警而不是跳闸,并非不能设吧?</P>

liruxue001 发表于 2008-6-14 12:47:10

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<P>顶,看高手解决问题</P>

liruxue001 发表于 2008-6-14 12:48:19

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

顶上去

无限创意 发表于 2008-6-24 00:54:01

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<P>至少三年以前 这已经是审图重点了</P>
<P>加大截面 很正常且普遍的做法 </P>

19860529 发表于 2008-7-2 17:14:50

L1L2L3 发表于 2014-2-16 12:39:34

本帖最后由 L1L2L3 于 2014-2-17 16:49 编辑

防火、防漏电、防雷电磁脉、防电气火灾、选个VFD线缆吧,参看一下百通公司的数据
页: [1]
查看完整版本: 线缆截面与断路器整定电流的选择?