woshichuizi 发表于 2008-6-10 03:24:30

停车库管理系统电源问题

<P>车库入口有个停车库值班亭这里要设置停车库管理系统 请问 给这个值班亭供电是不是也要按本楼的最高级配电,最少也应该是双电源吧.</P>
<P>在就是如果留电源这块留多少电源呢几个KW吗3KW怎么样</P>

冷若冰 发表于 2008-6-10 23:43:30

回复:停车库管理系统电源问题

<P>“这个值班亭供电是不是也要按本楼的最高级配电,”为什么?</P>

goldflower 发表于 2008-6-12 09:54:38

回复:停车库管理系统电源问题

它这种系统是不都带有UPS电源啊?

hexiaoli639 发表于 2008-6-12 10:59:33

回复:停车库管理系统电源问题

值班岗亭预留3KW个人认为是不够的,单独的值班岗亭照明用电、空调用电、道闸用电等用电器会集中在一起,故预留3KW可能偏小了,应预留5KW容量。如果附近有双电源可利用最好,如果没有个人认为没有必要单独设立双电源,如果考虑停电时收费系统仍需工作可设立UPS满足收费系统工作足以。