sky_lxm 发表于 2008-6-9 16:10:14

请教 电气精英! 应急照明的问题。

<P><BR></P>
<P> 帮我看一下,这个系统图对吗? 哪个“L-501-16A”是怎么意思? 高手帮帮忙啊!~~!</P>

冷若冰 发表于 2008-6-9 16:33:59

回复:请教 电气精英! 应急照明的问题。

<P>我说两句:</P>
<P>1、“L-501-16A”,按照我的理解,是接触器触点?当接触器触点闭合时,强制供电。</P>
<P>2、这个线路有点问题,这个强制供电回路保护怎么办?要是能从断路器出线接电,保护就一起了。</P>
<P>也可以专门用一个保护电器,看你乐意了。</P>

sky_lxm 发表于 2008-6-10 08:32:05

回复:请教 电气精英! 应急照明的问题。

<P style="LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=宋体>应急照明灯具的供电电源线有</FONT>3<FONT face=宋体>根</FONT>,<FONT face=宋体>一根是给灯具应急电源充电的充电电源线,一根是给灯具提供正常工作电源的开关电源线,以及一根工作用零线。<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=宋体>  充电电源线的作用是用于给应急灯具的应急电源</FONT>(<FONT face=宋体>蓄电池</FONT>)<FONT face=宋体>充电</FONT>,<FONT face=宋体>应连接在照明配电箱进线开关的出线端</FONT>,<FONT face=宋体>也就是配电箱内各配电回路支线开关的进线端。这样</FONT>,<FONT face=宋体>在非火警的正常工况时</FONT>,<FONT face=宋体>只要不发生停电事故</FONT>,<FONT face=宋体>无论正常工作照明是否开启(开关电源线是否带电)</FONT>,<FONT face=宋体>由于充电电源线始终带电</FONT>,<FONT face=宋体>该应急灯具将始终处于充电状态。一旦因发生火灾事故而关断电源</FONT>,<FONT face=宋体>已经被饱和充电的应急电源将自动投入</FONT>,<FONT face=宋体>使应急灯具继续点亮不低于规定的应急时间(大于或等于</FONT>90min<FONT face=宋体>),确保现场人员在工作照明被切断后</FONT>,<FONT face=宋体>依靠应急照明可以安全有序地疏散。<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=宋体>  在照明配电箱中连接应急照明电源线时必须注意</FONT>:<FONT face=宋体>充电电源线一定要与该回路的开关线同相。否则</FONT>,<FONT face=宋体>应急灯具将会引入</FONT>380V<FONT face=宋体>电压</FONT>,<FONT face=宋体>这将会烧坏应急电源。</FONT></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=宋体></FONT> </P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=宋体>大家看看这个怎么理解??</FONT></P>

东海龙王 发表于 2008-6-10 08:43:01

回复:请教 电气精英! 应急照明的问题。

是不是熔断器?下面是充电回路,应急灯带蓄电池.

lighting 发表于 2008-6-10 09:17:04

回复:请教 电气精英! 应急照明的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-10 8:43:01</I>)的发言<BR>是不是熔断器?下面是充电回路,应急灯带蓄电池.<BR></DIV>我有个问题,如果是熔断器的话,用来保护充电线路,那么用微断可不可以?

东海龙王 发表于 2008-6-10 11:48:48

回复:请教 电气精英! 应急照明的问题。

也可以用微断,必须是同一相.

lighting 发表于 2008-6-10 12:36:39

回复:请教 电气精英! 应急照明的问题。

<P>是不是这样:</P>
<BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lighting 在 2008-6-10 12:37:47 编辑过」</div>

lighting 发表于 2008-6-10 12:42:35

回复:请教 电气精英! 应急照明的问题。

<P>我还发现有问题:</P>
<P>1、怎么所有应急/平时两用灯都带PE线?</P>
<P>2、如果充电线路保护跳闸,这个时候灯具内部会不会在带220V电情况下转换到蓄电池供电?</P>
<P>谢谢!</P>

阿斯 发表于 2008-6-10 13:00:23

回复:请教 电气精英! 应急照明的问题。

<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>同意3、5楼意见,同时补充一下,从图上来看,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>强起应该是通过断电来强制带蓄电池的灯点亮的。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>7楼第2点我个人认为是会的,但分两种情况:</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>1.当内部采用两套光源形式时,若本来正常光源亮则两套光源都亮,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>若本来正常光源不亮则只有由蓄电池负载的那套光源亮。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>2.当内部采用一套光源形式时,不论充电断路器跳闸前灯亮否,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>充电断路器跳闸后,这时灯具内部应该自动将电源切换到蓄电池,灯点亮</FONT></P>

sky_lxm 发表于 2008-6-10 13:54:44

回复:请教 电气精英! 应急照明的问题。

同志们我想知道这个系统图对吗?

lighting 发表于 2008-6-10 15:26:50

回复:请教 电气精英! 应急照明的问题。

<P>怎么所有应急/平时两用灯都带PE线呢?</P>

冷若冰 发表于 2008-6-10 23:08:01

回复:请教 电气精英! 应急照明的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-10 8:43:01</I>)的发言<BR>是不是熔断器?下面是充电回路,应急灯带蓄电池.</DIV>
<P><BR><BR>“L-501-16A”,是熔断器?</P>
<P>完蛋了,看来我的知识是有点问题了。。。</P>
<P>充电线路有必要专线吗?</P>

冷若冰 发表于 2008-6-10 23:10:50

回复:请教 电气精英! 应急照明的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lighting</B></FONT> 在(<I>2008-6-10 15:26:50</I>)的发言<BR>
<P>怎么所有应急/平时两用灯都带PE线呢?</P></DIV><BR><BR>执行了照明标准的要求。。。

hexiaoli639 发表于 2008-6-11 17:00:31

回复:请教 电气精英! 应急照明的问题。

<P>没有看到这张图纸的全图,我是这样理解的图中L-501为消防联动模块,当消防系统发出火警信号时强起应急照明灯具。电源取自空开上端可能有两种可能,1、保证应急灯具在任何情况下都可强起,即便前段过流情况下也应点亮灯具。2、模块自身具备保护能力。</P>
页: [1]
查看完整版本: 请教 电气精英! 应急照明的问题。