woshichuizi 发表于 2008-6-9 04:52:04

关于电气火灾漏电报警系统迷惑

<P><FONT face=楷体_GB2312><FONT size=4><FONT color=#0909f7><STRONG><FONT color=#00ff00>电气火灾漏电报警系统的设置</FONT>, 这个选用的剩余电流探测器的额定剩余报警电流怎么选择啊</STRONG></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=楷体_GB2312 color=#0909f7 size=4><STRONG>有人选择<FONT color=#888277>150mA</FONT> 有的地方选择<FONT color=#000000>300mA</FONT> 有的地方选择<FONT color=#cc33cc>500mA</FONT>.</STRONG></FONT></P>
<P><FONT face=楷体_GB2312><FONT size=4><FONT color=#0909f7><STRONG>好像一般要<FONT color=#f70938>选择为不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2</FONT><FONT color=#f70938>倍.</FONT><FONT color=#4d8ab3>问</FONT><FONT color=#00ffff>题</FONT>是<FONT color=#b34d4d>这</FONT><FONT color=#6809f7>个</FONT><FONT color=#33cc33>泄</FONT><FONT color=#666666>露</FONT>电<FONT color=#8f9966>流</FONT><FONT color=#000000>怎</FONT><FONT color=#ff0000>么</FONT>估<FONT color=#667b99>算</FONT>.大家是怎么做的</STRONG></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=楷体_GB2312 color=#0909f7 size=4><STRONG><FONT color=#444444>比如.我的办公楼每层照明配电箱是50KW.空调配电箱每层是18KW,应急照明双电</FONT><FONT color=#3cc457>源箱是5KW.屋顶普通电梯双电源箱是50KW ,消防电梯双电源箱是18KW ,风机</FONT><FONT color=#000000>是11KW地下室消防泵双电源箱是90KW制冷机房 箱子是200KW</FONT></STRONG></FONT></P>
<P><FONT face=楷体_GB2312><FONT size=4><FONT color=#f70909>大家是怎么确定选择这个剩余电流探测器的额定剩余报警电流的?</FONT></FONT></FONT></P>
<P> </P>

冷若冰 发表于 2008-6-9 10:51:15

回复:关于电气火灾漏电报警系统迷惑

<P>这个值我这么选:</P>
<P>1、要是只有一级,我就选300、500;</P>
<P>2、要是有两级,末级选100或者300,上一级选300或者500;</P>
<P>3、这个值不超过500就可以。</P>
<P>4、我更多的是做一级,选300。</P>
<P>大家有什么看法?</P>

古都长安 发表于 2008-6-9 15:10:09

回复:关于电气火灾漏电报警系统迷惑

<STRONG><FONT face=宋体>4</FONT>固有泄漏电流估算</STRONG> <BR>4.1 电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。 <BR>4.2配电系统及用电设备的正常泄漏电流以实测为准,设计时可参照表一、表二、表三估算。 <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

古都长安 发表于 2008-6-9 15:19:35

回复:关于电气火灾漏电报警系统迷惑

<P>我有个表格是图片形式 但不知道怎么把图片发出来,谁给说说这个怎么操作, 我把图片贴出来</P>
<P>不太发帖 对这个还真不懂</P>

wosuwoxing 发表于 2008-6-9 19:33:42

回复:关于电气火灾漏电报警系统迷惑

<P>点高级回复,上传图片即可。</P>
<P>对于泄漏电流,通常是250A以下300mA,250~400A开关为500mA,</P>
<P>设计师只要设计漏电系统和平面管线,漏电电流的数值检测出来由控制中心确定是否切断电源。</P>
<P>只要按照设计样本选用合理的剩余电流互感器即可。数值可现场测量,这样才能设定保护值。</P>

古都长安 发表于 2008-6-10 03:04:51

回复:关于电气火灾漏电报警系统迷惑

<BR>

古都长安 发表于 2008-6-10 03:05:58

回复:关于电气火灾漏电报警系统迷惑

<BR>

han2003 发表于 2008-6-10 14:14:50

回复:关于电气火灾漏电报警系统迷惑

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">新民规条文:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">13.12 防火剩余电流动作报警系统</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">13.12.1</st1:chsdate> 为防范电气火灾,下列民用建筑的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 2 除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">13.12.2</st1:chsdate> 火灾自动报警系统保护对象分级为二级的建筑物或住宅,应设接地故障报警并应符合本规范第7.6.5条的规定。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">13.12.3</st1:chsdate> 采用独立型剩余电流动作报警器且点数较少时,可自行组成系统亦可采用编码模块接入火灾自动报警系统。报警点位号在火灾报警器上显示应区别于火灾探测器编号。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">13.12.4</st1:chsdate> 当采用剩余电流互感器型探测器或总线型剩余电流动作报警器组成较大系统时,应采用总线式报警系统。当建筑物的防火要求很高时,也可采用电气火灾监控系统。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">13.12.5</st1:chsdate> 剩余电流检测点宜设置在楼层配电箱(配电系统第二级开关)进线处,当回路容量较小线路较短时,宜设在变电所低压柜的出线端。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">13.12.6</st1:chsdate> 防火剩余电流动作报警值宜为500mA。当回路的自然漏电电流较大,500mA不能满足测量要求时,宜采用门槛电平连续可调的剩余电流动作报警器或分段报警方式抵消自然泄漏电流的影响。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">13.12.7</st1:chsdate> 剩余电流火灾报警系统的控制器应安装在建筑物的消防控制室或值班室内,宜由消防控制室或值班室统一管理。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">13.12.8</st1:chsdate> 防火剩余电流动作报警系统的导线选择、线路敷设、供电电源及接地,应与火灾自动报警系统要求相同。</P>

autowater 发表于 2008-6-13 17:36:16

回复:关于电气火灾漏电报警系统迷惑

<P>我在二级箱用,300mA</P>

19860529 发表于 2008-6-16 17:48:42

页: [1]
查看完整版本: 关于电气火灾漏电报警系统迷惑