自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定
<P>如题,比如2X40W的两用荧光灯,在计算负荷时只按照2X40W来计算可以吗?</P>回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定
40w回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定
<P>按照消防负荷的计算方法来计算:</P><P>1、平时和火灾时,你的功率都是2×40,你就按照2×40计算。</P>
<P>2、平时2×40,火灾时1×40,那么你的平时功率和火灾时功率就要分开算。</P>
<P>3、线路和用电量都要按两种情况的最大值来选。</P>
<P>不知道我说的是不是你问的意思了。</P>
回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定
<P>假设平时和火灾时功率都是2×40W,那我计算平时负荷时就按照2×40W计算了?</P><P>我主要考虑平时给蓄电池浮充电需不需要考虑容量?</P>
回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lighting</B></FONT> 在(<I>2008-6-9 11:13:09</I>)的发言<BR><P>假设平时和火灾时功率都是2×40W,那我计算平时负荷时就按照2×40W计算了?</P>
<P>我主要考虑平时给蓄电池浮充电需不需要考虑容量?</P></DIV>
<P><BR>不用了。。。这个功耗很低了。。</P>
<P>你原来是这个意思。<BR></P>
回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定
<P>看荧光灯的镇流器,一般功率×1.1~1.2系数,</P><P>消防负荷看情况考虑是否计入计算,火灾时且非消防所占的负荷往往大于消防负荷。</P>
<P>至于充电的问题,不用考虑了。</P>
回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定
<P>谢谢以上各位!</P><P>怎么所有应急/平时两用灯都带PE线?</P>
回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lighting</B></FONT> 在(<I>2008-6-10 12:48:19</I>)的发言<BR><P>谢谢以上各位!</P>
<P>怎么所有应急/平时两用灯都带PE线?</P></DIV>
<P><BR><BR>执行照明标准的结果。。。</P>
<P>还是加吧。。。</P>
回复:自带蓄电池的平时/应急两用消防应急灯功率的确定
<P>那看来不仅仅是这种灯具,现在很多设计都把所有灯具加上PE了.</P><P>谢谢冰冷!</P>