PC级双电源开关的应用
<P>问个问题?</P><P>审图的要我PC级双电源开关进线端处加断路器.(由于此处的双电源开关进线是预支分支电缆的支电缆来的,所以要加断路器保护)</P>
<P>问题是这个断路器到底用几极的</P>
<P>我看山西省院的几个高工的图都是用4极的不过我也看过济南市设计院的图又都是3极的这里到底是几极的啊</P>
<P>请教各位大师!</P>
回复:PC级双电源开关的应用
如果当检修断路器,用4回复:PC级双电源开关的应用
前面断路器几极无所谓吧,关键双电源要是4极回复:PC级双电源开关的应用
<P>看接地方式;同接地的 用三级;但最好用四极。</P>回复:PC级双电源开关的应用
和切换的性质有关系,和接地的制式有关系.回复:PC级双电源开关的应用
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-11 10:04:56</I>)的发言<BR>和切换的性质有关系,和接地的制式有关系.</DIV><BR><BR>龙王,给归纳一下?回复:PC级双电源开关的应用
PC级双电源开关进线端处加断路器,CB级双电源开关进线端处加隔离。