高压出线柜至变压器连接方式(电缆沟)
大家好.原来做配电室都是有夹层的.现在一个方案:是走电缆沟形式的. 高压从室外埋管进线到高压电缆沟内.经高压柜出线到变压器. 不知是采用埋管SC150到变压器是否好呢?(还有别的办法吗?<BR>回复:高压出线柜至变压器连接方式(电缆沟)
<P>“高压柜出线到变压器.”</P><P>建筑物内不用埋管了吧,直接走电缆沟就可以了。</P>
<P>你是什么工程,你说说这个,方案才好定。</P>
回复:高压出线柜至变压器连接方式(电缆沟)
<P>版主你好. 我这个工程建筑很长. 所以我的二台变压器和高压柜是一字型摆放的...(在一条直线上)</P><P>现在的方案是.高压柜到变压器之间的距离没有做成电缆沟. 因为高压柜到变压器只是一条高压线.没有必要做沟了.所以负责人让我埋管过去的.SC150管二根. 分别到二个变压器的位置.</P>
回复:高压出线柜至变压器连接方式(电缆沟)
<P>哦,埋管也可以了,就是以后维护成问题。</P><P>不能桥架吗?</P>
<P>做到了就可以了,方式不是问题的。。。</P>
回复:高压出线柜至变压器连接方式(电缆沟)
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-5 22:00:32</I>)的发言<BR><P>哦,埋管也可以了,就是以后维护成问题。</P>
<P>不能桥架吗?</P>
<P>做到了就可以了,方式不是问题的。。。</P></DIV>版主::请问一下.高压柜出高压线到变压器能上进线吗??我看图集上面.高压线到变压都是下面进变压器的. 见笑了.<BR><BR>
回复:高压出线柜至变压器连接方式(电缆沟)
变压器接线柱是在下面的,至少我见过的是在下面。怎么了,把电缆或者母线拐下来不就可以了?