[讨论]关于防雷规范中的问题?
<P><FONT face=仿宋_GB2312 color=#f70968 size=4><STRONG>第3.4.7条 引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。</STRONG></FONT> </P><P>请问: 这个25米是直线距离吗</P>
回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?
是两根引下线之间的避雷带周长。。。。。回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?
<P>肯定是按周长了 毕竟这里主要考虑的是电阻 .</P>回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?
当然是 避雷带周长!回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?
<P>两引下线之间,沿避雷带的长度,不是直线距离。</P>回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2008-6-16 17:50:36</I>)的发言<BR>肯定是按周长了 毕竟这里主要考虑的是电阻 .</DIV><BR><BR>为什么是电阻?回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2008-6-13 0:43:38</I>)的发言<BR><P>这里说的25米就是两点之间的直线距离</P></DIV><BR><BR>是折线距离。。。。
回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?
更加深刻了一下