治学以诚 发表于 2008-6-7 09:06:09

单博博 发表于 2008-6-9 00:33:38

回复:两路高压进线问题!

<P>我看过很多大院的图有个问题一直不太明白</P>
<P>就是两路高压进线,做法有两种(比如一共10个高压柜,分别是1#,2#,3#.......10#):</P>
<P>第一种:两路高压进来一路进1#柜,一路进2#柜</P>
<P>这个没有母线联络柜 单母线 运行方式1号用2号备2#用1号备 不管在任何情况下只能合上一台进线 不并网情况下</P>
<P>第二种:两路高压进来一路进1#柜,一路进10#柜(其中5#,6#柜子有联络)</P>
<P>请问这两种有什么区别啊?</P>
<P>这个两段母线 一用一备或者俩都用1#用 联络合带全部负载 2#用联络合带全部负载1# 用 2#用 联络分 各带各的负荷 </P>
<P>以上两种都可以做备用电源自投BZT </P>
<P>其实怎么做你自己设计</P>
页: 1 [2]
查看完整版本: 两路高压进线问题!