shangonone 发表于 2008-5-29 21:57:15

dqlenovo 发表于 2008-5-29 23:09:18

回复:关于导线选型?

<P>考虑载流量。敷设环境。热稳定。</P>

冷若冰 发表于 2008-5-29 23:09:51

回复:关于导线选型?

<P>我说两句:</P>
<P>1、首先计算线路的计算电流;</P>
<P>2、按照计算电流选择导体截面;</P>
<P>3、要是认真些,就校核动热稳定,看看经济电流截面。</P>
<P>4、详见低压配电规范的相关条文。</P>

shangonone 发表于 2008-5-30 09:40:17

dqlenovo 发表于 2008-5-30 09:51:15

回复:关于导线选型?

1.5mm<SUP>2是无问题。</SUP>

hcrespo 发表于 2008-5-30 11:23:34

回复:关于导线选型?

恩。.计算出来1.5是够了..但是强电我没见过1.5的线.

gedblock 发表于 2008-5-30 11:37:58

回复:关于导线选型?

同意楼上的

dqlenovo 发表于 2008-5-30 11:51:02

回复:关于导线选型?

我经常用1.5

dqlenovo 发表于 2008-5-30 11:53:09

回复:关于导线选型?

<P>对于办公。学校照明容量比较固定的可以,餐厅商场就不要用了。</P>

bcrab 发表于 2008-5-30 12:36:23

回复:关于导线选型?

<P>回复2楼:根据开关整定电流选导线</P>
<P>想清楚了再说</P>

bcrab 发表于 2008-5-30 12:44:19

回复:关于导线选型?

<P>除了电线的载流量,还要考虑机械强度问题。2.5是大家常规做法了</P>

dqlenovo 发表于 2008-5-30 12:46:50

回复:关于导线选型?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bcrab</B></FONT> 在(<I>2008-5-30 12:36:23</I>)的发言<BR>
<P>回复2楼:根据开关整定电流选导线</P>
<P>想清楚了再说</P></DIV><BR>把2楼帖子看清楚了再说<BR>

仙人掌 发表于 2008-5-30 22:10:48

回复:关于导线选型?

<P>从导线的载流量来说1.5是够了..但是,从机械强度和热稳定来说1.5的线就不怎么可以了.大家都希望系统可靠点,就常选2.5的.</P>
<P>我自己家的照明回路也用的1.5的.</P>

冷若冰 发表于 2008-5-31 00:05:09

回复:关于导线选型?

<P>哦,大家说出了1.5,我再多说几句:</P>
<P>1、照明支线至灯头的,采用1.5,一般干线是2.5,这个在2004年的照明标准里有要求的。</P>
<P>2、我做过一个热稳定的计算,在我的计算里,400KVA的变压器,1.5的导体热稳定通不过了,我的计算不一定具有代表性,大家可以自己计算一次。</P>
<P>不知道大家怎么看。。。。</P>

dqlenovo 发表于 2008-5-31 00:07:14

回复:关于导线选型?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-5-31 0:05:09</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>把开关选小,通过不了?<BR>
页: [1] 2
查看完整版本: 关于导线选型?