goldflower 发表于 2008-5-28 15:56:05

请教关于卫生间LEB的做法

请问,住宅卫生间内的LEB还需要用引下线引至MEB或基础接地极吗?我认为不需要连接,但是好多施工现场的人员和一些质检站的人员都说要连接,请教大家的做法?谢谢~

890214 发表于 2008-5-28 18:19:47

回复:请教关于卫生间LEB的做法

我认为不需要,只要卫生间内按要求做了等电位联接即可。

dqlenovo 发表于 2008-5-28 20:40:18

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-5-28 15:56:05</I>)的发言<BR>请问,住宅卫生间内的LEB还需要用引下线引至MEB或基础接地极吗?我认为不需要连接,但是好多施工现场的人员和一些质检站的人员都说要连接,请教大家的做法?谢谢~</DIV><BR><BR>接不接都是一回事,只是浪费材料。

goldflower 发表于 2008-5-28 20:46:32

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<P>关键是他们都认为LEB接地了才是最安全的</P>

dqlenovo 发表于 2008-5-28 21:14:14

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-5-28 20:46:32</I>)的发言<BR>
<P>关键是他们都认为LEB接地了才是最安全的</P></DIV>
<P>你给他们做个示范不就了了?</P>
<P><BR><BR> </P>

dqlenovo 发表于 2008-5-28 21:17:03

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<P>接地和等电位是一个范畴,两个作用。是有区别的。</P>

秋石 发表于 2008-5-28 21:41:20

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-5-28 20:46:32</I>)的发言<BR>
<P>关键是他们都认为LEB接地了才是最安全的</P></DIV><BR>参考王厚余老先生的专著,LEB没必要专门引到MEB.

仙人掌 发表于 2008-5-28 21:57:14

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-5-28 21:41:20</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-5-28 20:46:32</I>)的发言<BR>
<P>关键是他们都认为LEB接地了才是最安全的</P></DIV><BR>参考王厚余老先生的专著,LEB没必要专门引到MEB.</DIV><BR>我才拜读了王老的文章。我赞承此说法!<BR>

hubeixp 发表于 2008-5-31 16:34:08

冷若冰 发表于 2008-6-4 00:53:15

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<P>增加一根引下线引至MEB或基础接地极,无非是卫生间的局部等电位专门接地了而已,没什么害处。</P>
<P>在卫生间插座接地线断开的情况下,保障了局部等电位联结板仍然接地。</P>

beaty 发表于 2008-7-27 23:58:21

页: [1]
查看完整版本: 请教关于卫生间LEB的做法