请教大家一个专业考试的题目
<P>某车间生产用电设备如下:冷加工机床:电动机总容量为680KW,需用系数Kx=0.35,cos=0.5;</P><P>风机和水泵:电动机总容量为740KW,需用系数Kx=0.8,cos=0.8;</P>
<P>求1:视在功率S</P>
<P>2:自然功率因数</P>
<P>3:安装武功补偿500KVAR后的功率因数</P>
<P>4:当电压为380V的计算电流</P>
<P>希望大家附上解题过程,我和答案做的不一样</P>
回复:请教大家一个专业考试的题目
<P>楼主真是找对地方了。。。</P><P>老诚,看你的了,哈哈哈。。。。。</P>
回复:请教大家一个专业考试的题目
<P>都是直接套公式的题,没有难度。注册考试不会是这种题吧?</P>回复:请教大家一个专业考试的题目
<P>你先说和你哪里计算得不同吧,</P><P>计算如果按照需要系数法在取干线系数的时候会有误差,</P>
<P>从问题看,更适合用无功功率补偿的公式计算。手册P21页。</P>
回复:请教大家一个专业考试的题目
<P>老诚,别说我批评你,你认真些不好吗?</P><P>我都看不懂你写的。</P>
回复:请教大家一个专业考试的题目
<P>我跟你的做法一样,但是答案S=1192KVA</P><P>(2)COS=0.7;(3)COS=0.9(4) I=181.2</P>
<P>应该是取了一个同时系数,但是这个系数取多少呢?</P>
回复:请教大家一个专业考试的题目
<P>是等于这个答案,我自己计算错误</P><P>谢谢各位~~</P>