890214 发表于 2008-5-24 12:28:54

[求助]如果没有火灾报警系统自带蓄电池的疏散标志指示灯必须用NH线穿铁管暗配吗

请问:自带蓄电池的疏散标志指示灯功率是多少?自带蓄电池的疏散照明灯功率是多少?哪里有这方面的资料?如果没有火灾报警系统,自带蓄电池的疏散标志指示灯要求长明,自带蓄电池的疏散照明灯要求平时熄灭,断电时点亮,是不是应该分两路设计,各应该配几根线?必须用NH线穿铁管暗配吗?<BR>

冷若冰 发表于 2008-5-25 01:08:00

回复:[求助]如果没有火灾报警系统自带蓄电池的疏散标志指示灯必须用NH线穿铁管暗配

<P>我说两句:</P>
<P>1、自带蓄电池的疏散标志指示灯功率是多少?</P>
<P>普通光源的也就5W左右,也有更高的;电致发光的2W左右。你看看灯具样本。</P>
<P>2、自带蓄电池的疏散照明灯要求平时熄灭,断电时点亮,是不是应该分两路设计,各应该配几根线?</P>
<P>疏散指示常明好了,二线。</P>
<P>3、必须用NH线穿铁管暗配吗?</P>
<P>没有规范要求一定要这么做。在民规有建议。<BR></P>

wosuwoxing 发表于 2008-5-25 21:50:06

回复:[求助]如果没有火灾报警系统自带蓄电池的疏散标志指示灯必须用NH线穿铁管暗配

<P>自带蓄电池的疏散标志指示灯功率是多少?自带蓄电池的疏散照明灯功率是多少?哪里有这方面的资料?</P>
<P>A:疏散标志指示灯2~10W的都有,自带蓄电池的疏散照明灯一般都是外配电池,因此只要你要求该类灯具带蓄电池</P>
<P>和持续时间即可,比如36W等等。资料查国内有资质做消防灯具厂家的样本,大的灯具厂一般都有资质。</P>
<P>如果没有火灾报警系统,自带蓄电池的疏散标志指示灯要求长明,自带蓄电池的疏散照明灯要求平时熄灭,断电时点亮,是不是应该分两路设计,各应该配几根线?必须用NH线穿铁管暗配吗?</P>
<P>目前规范允许同一回路,当然分路设计是新民规推荐的。配线疏散诱导、标志灯我建议配3根线,目前我没找到此类灯具的防触电分类等级,但我觉得应该为I类(II类的也可能有)。疏散照明灯如果按照你的要求,没有火警系统只能人为点亮,配线视控制要求有2根,3根,(如果需要有PE线则加一根)</P>
<P>敷设要求</P>
<P>高规:<STRONG>9.1.4 消防用电设备的配电线路<U>应满足火灾时连续供电的需要,其敷设</U>应符合下列规定:<BR>9.1.4.1 <U>暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;</U><BR>9.1.4.2 <U>当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;</U><BR>9.1.4.3 <U>当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设;</U><BR></STRONG><U>9.1.4.4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。</U></P>
<P><U>防火规范:</U></P>
<P><STRONG>11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: <BR>1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;<BR></STRONG>2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;<BR>3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;<BR>4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。 <BR></P>

890214 发表于 2008-5-26 12:12:45

回复:[求助]如果没有火灾报警系统自带蓄电池的疏散标志指示灯必须用NH线穿铁管暗配

谢了,自带蓄电池的疏散照明灯比如说采用双头大眼睛那种,安装间距多远一个呀?

冷若冰 发表于 2008-5-26 23:10:08

回复:[求助]如果没有火灾报警系统自带蓄电池的疏散标志指示灯必须用NH线穿铁管暗配

<P>沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。--摘自建规。</P>
<P>疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.OOm以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。--摘自高规。</P>
<P>“自带蓄电池的疏散照明灯比如说采用双头大眼睛那种,”你说的不应该是疏散指示灯,而是疏散用的应急照明灯。上述两条规范不适用。</P>
<P>未尽之处,楼下补充。</P>

890214 发表于 2008-5-27 18:09:27

回复:[求助]如果没有火灾报警系统自带蓄电池的疏散标志指示灯必须用NH线穿铁管暗配

自带蓄电池的疏散照明灯比如说采用双头大眼睛那种,”疏散用的应急照明灯,我说的就是疏散应急时用的照明灯,多远距离一个呀?比如说在走廊内?

冷若冰 发表于 2008-5-27 19:14:13

回复:[求助]如果没有火灾报警系统自带蓄电池的疏散标志指示灯必须用NH线穿铁管暗配

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2008-5-27 18:09:27</I>)的发言<BR>自带蓄电池的疏散照明灯比如说采用双头大眼睛那种,”疏散用的应急照明灯,我说的就是疏散应急时用的照明灯,多远距离一个呀?比如说在走廊内?</DIV>
<P><BR><BR>这个没有按间距的说法,规范要求的是最低照度。</P>
<P>哈哈哈,要你计算。。。</P>

lin1977 发表于 2008-5-28 12:43:28

回复:[求助]如果没有火灾报警系统自带蓄电池的疏散标志指示灯必须用NH线穿铁管暗配

自带蓄电池的疏散照明灯(双头大眼睛那种)有人计算过吗?给个样例

Hensan 发表于 2008-5-28 15:22:05

回复:[求助]如果没有火灾报警系统自带蓄电池的疏散标志指示灯必须用NH线穿铁管暗配

补充一点,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 中20.1.4条规定“......8疏散照明线路采用耐火电线、电缆,......”所以,对于照明线路,是否采用耐火电线有争议。不过,这个规范是施工验收规范,我们作为设计方可以不遵守,一般来说,大家都是忽略这一条的(这一条规定不合理)。
页: [1]
查看完整版本: [求助]如果没有火灾报警系统自带蓄电池的疏散标志指示灯必须用NH线穿铁管暗配吗