<P>隔离开关与断路器的配合:</P><P>个人觉得隔离开关不需要比断路器额定电流大,当两者配合使用时,</P>
<P>如果断路器整定100A,隔离开关100A即可,它并不是导体,</P>
<P>理由:</P>
<P>1.手册P642,隔离开关其额定工作电流应不小于该回路的计算电流;</P>
<P>2.手册P631,断路器,导体载流量≥Iset1≥计算电流。</P>
<P>3.如果隔离开关额定值大于断路器,那么应该在制造规范规定,比如标称16A,但承载电流为20A。这样反而利于使用者选用。</P>
回复:再问隔离开关额定电流的选择
<P>“个人觉得隔离开关不需要比断路器额定电流大”。</P><P>你的“觉得”没有什么问题啊</P>
回复:再问隔离开关额定电流的选择
<P>自然越大越好</P>回复:再问隔离开关额定电流的选择
一样可以,我一般选的比断路器大些!回复:再问隔离开关额定电流的选择
我一般选的比断路器大一级<BR>回复:再问隔离开关额定电流的选择
呵呵。.我原来也选一样的。现在就选大一级的吧!回复:再问隔离开关额定电流的选择
<P>“个人觉得隔离开关不需要比断路器额定电流大”。</P><P>但是,也不应该比断路器电流小!</P>
回复:再问隔离开关额定电流的选择
还是要满足热稳定要求,就是最好。回复:再问隔离开关额定电流的选择
还要考虑额定短时耐受电流,隔离开关有这个指标.