TN-S系统用1P断路器合理吗?
TN-S系统的酒店,如果客房(单相)的断路器用2P和用1P以及1P+N断路器相比,对用电安全有什么不同影响,另外断路器是带漏电和过压保护功能的,这样的话客房断路器在:2P,1P+N,1P中选折应该选哪一个?理由是什么,谢谢各位了。回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?
<P>从规范上来讲,都可以。</P><P>2P: 能同时保护相线和N线的短路和过载,能通断相线和N线。</P>
<P>1P: 只能保护相线的短路和过载,N线始终连通,只能断开相线。</P>
<P>1P+N:只能保护相线的短路和过载,能通断相线和N线。</P>
<P>对于单相配电,相线和N的电流都是一样的,所以没有必要采用2P。</P>
<P>针对酒店客房,本人做法是选用1P。因为找不到充足理由选择1P+N或2P的,还是选个最小的,且便宜的。</P>
<P>个人意见,仅供参考!</P>
回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>Hensan</B></FONT> 在(<I>2008-5-22 15:20:35</I>)的发言<BR><P>从规范上来讲,都可以。</P>
<P>2P: 能同时保护相线和N线的短路和过载,能通断相线和N线。</P>
<P>个人意见,仅供参考!</P></DIV>
<P><BR><BR>TN-S系统,N和PE严格分开,如果不能保证N线零电位,还依然要用1P开关吗?另外2P的灭狐能力是不是比1P强,如果火线零线接反了,用1P的就很危险,楼上的这些因素是否应该考虑下</P>
<P>另1P和1P+N能否拼装漏电保护附件?</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hejie665 在 2008-5-22 15:37:19 编辑过」</div>
回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?
楼主采用的是带过流保护的剩余电流动作断路器(RCBO),规范要求“对于单相220V回路,应优先选用二极二线式剩余电流动作保护装置”。因此建议不要选1P,应选择2P+vigi或DPN+vigi。回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?
2P/..................回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-5-22 15:39:48</I>)的发言<BR>楼主采用的是带过流保护的剩余电流动作断路器(RCBO),规范要求“对于单相220V回路,应优先选用二极二线式剩余电流动作保护装置”。因此建议不要选1P,应选择2P+vigi或DPN+vigi。</DIV><BR>如果每个客房的总断路器使用了2P+vigi,那么客房内部的插座回路和浴霸回路的断路器,选择1P或者1P+N,另外能否告诉我你说说“规范要求”是指哪一本规范,还有选择2P+vigi或DPN+vigi而不是1P的理由,十分感谢回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?
<P>第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #316ac5" color=#ffffff>漏电</FONT>电流动作的保护电器时,应能将<STRONG>其所保护的回路所有带电导线断开</STRONG>。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。</P>回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2008-5-22 15:26:46</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>Hensan</B></FONT> 在(<I>2008-5-22 15:20:35</I>)的发言<BR>
<P>另1P和1P+N能否拼装漏电保护附件?</P></DIV>
<P><BR><FONT size=4>楼主提出的问题实际上是两个问题:</FONT></P>
<P><FONT size=2><FONT size=4> </FONT></FONT><FONT size=4>1. 该客房配电箱进线断路器是否选带RCD保护的?</FONT></P>
<P><FONT size=4> 如果需要RCD保护,就需要考虑2P,或1P+N,均带漏电附件或一体化的。</FONT></P>
<P><FONT size=4> 2.如果不需要RCD保护。2P,1P+N,1P均可以。但是,采用2P或1P+N的,肯定比1P的投资要大,而且还占用配电箱空间。至于“火线零线接反”“N线零电位”,用1P的是有些隐患,但是用1P的不违反规范。至于该如何选择,实际是技术经济学的问题,不是纯技术问题。追求安全,甲方就要追加投资。</FONT></P>
回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?
我认为用2P的比较好,安全