请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?
<P>请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?如果不用架空的话,能否采用三线BV线穿管埋地?<BR></P>回复:请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?
<P>我说两句:</P><P>1、“如果不用架空的话,能否采用三线BV线穿管埋地?”</P>
<P>我见过太多这么的做法了,找不到违规的依据,民规有条规范说:</P>
<P>9.4.10 绝缘电线不宜穿金属管在室外直接埋地敷设。必要时对于次要用电负荷且线路较短(15m以下),可穿金属管埋地敷设,但应采取可靠的防水、防腐蚀措施。</P>
<P>也不知道是不是约束这种做法的。</P>
<P>2、单相线路,也可以用电缆拉吧,三芯电缆。</P>
回复:请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?
我的看法是应该是电缆穿PC管或SC管埋地敷设回复:请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?
<P>BV线穿管埋地不好。还是用VV穿管好些。</P>回复:请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?
<P>哦</P><P>这么多说法啊</P>
回复:请问一般村镇的房子,所用单相电,其室外电源线怎么走?
以前还真没有注意过