关于幼儿园插座设计的理解
<P><<托儿所、幼儿园建筑设计规范>>4。3。4 条规定“活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、高度不低于1.7m 的电源插座”。对于这条的规定是否可以这么理解:</P><P>1、活动室、音体活动室是否所有电源插座安装高度都要大于1.7米包括空调柜机电源插座。</P>
<P>2、除了活动室、音体活动室其他教室电源插座是否可以按0.3米正常布置。</P>
<P>请指教~~</P>
回复:关于幼儿园插座设计的理解
可以低于1。7米,只是要有措施,具体是什么措施?回复:关于幼儿园插座设计的理解
插座回路带漏电保护吗?回复:关于幼儿园插座设计的理解
2楼的意思是采取“插座回路带漏电保护,选用安全型插座”措施就可以0.3米布置??回复:关于幼儿园插座设计的理解
<P>只要是涉及"儿童活动"的场所均按不低于1.7m</P>回复:关于幼儿园插座设计的理解
<P>谢谢</P>回复:关于幼儿园插座设计的理解
<P>10.8.11.3 儿童活动场所,插座距地安装高度不应低于1.80m。</P><P>摘自民规。从时间来说,民规比楼主说的规范实施时间要晚。</P>