shifeng2001 发表于 2008-5-21 18:24:56

回复:[讨论]ATSE所具有的消防联动功能是怎么回事?

首先没见过带0位的,当时我接触这个自动转换开关时就想过有么有中间状态的,看来果然是有,我敬佩楼主及各位的口才,你们都是才子.经过探讨,还是明白了,电脑\网络\监控一般都算二类负荷吧,这些负荷是不是用这个新设备合适呢?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-5-21 21:30:54

回复:[讨论]ATSE所具有的消防联动功能是怎么回事?

<P>难道大家都没做过切除双电源的系统吗?</P>
<P>我怎么经常做。。。。。。。。。。。。</P>

单博博 发表于 2008-5-25 09:49:19

回复:[讨论]ATSE所具有的消防联动功能是怎么回事?

<P>双电源开关上带了一个接点 消防时候消防中心过来个闭点 双电源切换到分断位置 本来没消防时候那个点是常开点</P>

lingyan 发表于 2008-5-25 10:42:57

回复:[讨论]ATSE所具有的消防联动功能是怎么回事?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>单博博</B></FONT> 在(<I>2008-5-25 9:49:19</I>)的发言<BR>
<P>双电源开关上带了一个接点 消防时候消防中心过来个闭点 双电源切换到分断位置 本来没消防时候那个点是常开点</P></DIV><BR>ATSE是给消防负荷供电的,是不允许中断的,火灾时消防负荷正在工作时,消防中心误传一个信号过来,消防负荷停了下来,你这不是在帮倒忙吗?<BR>

冷若冰 发表于 2008-5-25 11:47:20

回复:[讨论]ATSE所具有的消防联动功能是怎么回事?

<P>双电源也不都只是给消防设施用的。</P>
<P>有些日常的一级、二级负荷,在消防期间也是要求切除的。</P>
页: 1 [2]
查看完整版本: [讨论]ATSE所具有的消防联动功能是怎么回事?