回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?
有规范对桥架有术语。回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>冷若冰</b> 在(<i>2008-5-21 22:34:29</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>贾行家</b> 在(<i>2008-5-21 22:09:10</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>冷若冰</b> 在(<i>2008-5-18 9:52:18</i>)的发言<br><p>我说两句:</p><p>1、顾名思义:电缆用桥架;导线用线槽。</p><p>2、钢制线槽和桥架的生产要求几乎相同,桥架没有塑料的。</p><p>3、这似乎还是一个尺寸的问题:尺寸大的是桥架,尺寸小的是线槽。</p><p>4、安装方式不同:桥架要支架,线槽直接钉。导致它们的负重不同。</p></div><br>1条基本正确,2条还说得过去,3、4条就属于错误理解了……<br></div><br><br>哈哈哈,那你说说,3、4条怎么不对了,很明显的摆在那里。</div><br><br>第3条,以尺寸来分绝对是没道理,桥架一样可以做小,线槽也有大尺寸的。<br><br>第4条,安装方式上看,金属线槽同样可以用支撑、吊架等安装,实际中也很多见。<br>回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?
<P>桥架 cable supporting system<BR>由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承<STRONG>电缆线路</STRONG>的具有连续刚性的结构系统(简称桥架)。</P><P>线槽往往是敷设电线、弱电导线,小电缆也没问题。实际当中强电导线在线槽敷设,截面放大很多,能穿管尽量穿管。</P>
<P>金属线槽的壁厚通常比桥架小,按图籍中说法是线槽不作为接地线PE使用的。但小尺寸线槽、桥架的壁厚差不多。强度、承载能力桥架要比线槽好得多。桥架的型式也比线槽多,线槽往往是带盖板的。</P>
<P>防腐措施不同:桥架往往是镀锌的居多(也有线槽的防腐方式),线槽往往是涂漆、喷塑。桥架还有玻璃钢桥架防严重腐蚀,线槽则为塑料线槽应对严重腐蚀(普通情况也可使用,降低成本)。</P>
<P>使用环境不同:线槽往往是不能露天使用,而桥架可以。</P>
回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?
<P>其实线槽也不一定是封闭的,还有网格状线槽,主要用于弱电布线。通常在洁净场所使用。</P>回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?
<P>桥架分为梯形桥架、托盘桥架和槽式桥架。线槽可以理解为槽式桥架。根据敷设环境不同,选择不同类型的桥架。对于办公室的吊顶里,</P><P>1. 如果电缆为非消防电缆,可以采用托盘式桥架,不必采用线槽或槽式桥架。</P>
<P>2. 如果为消防回路电缆或导线,则必须采用金属线槽或封闭式金属桥架。</P>
<P>3. 如果为导线,根据GB 50054-95第5.2.7条(关于绝缘导线布线)要求,“在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。”</P>
回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?
王厚余老人家的新书出来了,买本看看,书的附录有名词解释。回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?
<P>楼上指的哪本书?请说出书名。谢谢!</P><P>《民用建筑电气设计规范》里有关于线槽和桥架布线的规定,请楼主看看,也许能提供些参考。</P>
回复:电缆桥架与线槽的区别是什么?
<P>学习学习</P>
页:
1
[2]