关于低压灯具电流和电缆选用的问题
<P>小区总图,某个回路:12V,50W的水景灯73盏,12V,12W水下彩灯27盏,一共:3974W,如果以0.85的功率因素来计算:3974W/12V/0.85=389.6A,</P><P>1.先我想问的是这样计算电流对不对?</P>
<P>2.如果对的话,那么选用什么电缆?防水的YJV电缆吗?</P>
<P>3.这么大的电流要用很大截面的电缆,面对这个问题,是把一个回路分成几个回路以减小电流呢?还是就按照YJV电缆在水中的载流量来选择相应的电缆截面?</P>
<P>4.一般各位做这样的低压回路,一个回路上一般带多少功率?我的12V,3974W是否合适?</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hejie665 在 2008-5-9 15:24:17 编辑过」</div>
回复:关于低压灯具电流和电缆选用的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 15:23:54</I>)的发言<BR><P>小区总图,某个回路:12V,50W的水景灯73盏,12V,12W水下彩灯27盏,一共:3974W,如果以0.85的功率因素来计算:3974W/12V/0.85=389.6A,</P>
<P>1.先我想问的是这样计算电流对不对?</P>
<P>2.如果对的话,那么选用什么电缆?防水的YJV电缆吗?</P>
<P>3.这么大的电流要用很大截面的电缆,面对这个问题,是把一个回路分成几个回路以减小电流呢?还是就按照YJV电缆在水中的载流量来选择相应的电缆截面?</P>
<P>4.一般各位做这样的低压回路,一个回路上一般带多少功率?我的12V,3974W是否合适?</P></DIV>
<P><BR><BR>12V的水下灯是需要通过变压器把220V变为12V,通常每一回路以接3个灯为好.且变压器宜在灯位附近.</P>
<P>你的算法是:一个12V并且是单相的电源上接了这么多的负荷,不合理.</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-5-9 15:41:51 编辑过」</div>
回复:关于低压灯具电流和电缆选用的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 15:40:34</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 15:23:54</I>)的发言<BR>
<P>小区总图,某个回路:12V,50W的水景灯73盏,12V,12W水下彩灯27盏,一共:3974W,如果以0.85的功率因素来计算:3974W/12V/0.85=389.6A,</P>
<P>你的算法是:一个12V并且是单相的电源上接了这么多的负荷,不合理.</P></DIV>
<P><BR>那我的105盏灯,就是35个回路,且不论控制箱体积会比较大,因为小区比较大,支路太多的话,走线太多,太远,这样经济合理吗?估计甲方的和施工的不会同意。按照我说提供的灯具数量有没有比较经济可行的配电方案呢?</P>
<P>另外每个回路接3个灯是处于什么考虑?<BR></P>
回复:关于低压灯具电流和电缆选用的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 15:52:05</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 15:40:34</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 15:23:54</I>)的发言<BR>
<P>另外每个回路接3个灯是处于什么考虑?<BR></P></DIV>
<P><BR>35个回路并不多,不知道你这小区有多大,如果觉得大,可以分段设置配电箱,减小配电距离</P>
<P>每个回路接3个灯主要是考虑电压低,电流较大而涉及导线(电缆)截面的问题,导线太粗施工有问题<BR></P>
回复:关于低压灯具电流和电缆选用的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 15:59:43</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 15:52:05</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 15:40:34</I>)的发言<BR>
<P><BR>那我的105盏灯,就是35个回路,且不论控制箱体积会比较大,因为小区比较大,支路太多的话,走线太多,太远,这样经济合理吗?</P>
<P>估计甲方的和施工的不会同意。按照我说提供的灯具数量有没有比较经济可行的配电方案呢?</P>
<P>另外每个回路接3个灯是处于什么考虑?<BR></P></DIV>
<P><BR>35个回路并不多,不知道你这小区有多大,如果觉得大,可以分段设置配电箱,减小配电距离</P>
<P>每个回路接3个灯主要是考虑电压低,电流较大而涉及导线(电缆)截面的问题,导线太粗施工有问题<BR></P></DIV>
<P><BR>将近3万户的一个小区,甲方要求把所有箱都集成在3个箱变里,一个箱变分管一片,所以一个分片也会很大,这样35个回路走起来有点郁闷、</P>
<P>我打算和甲方通通气,看看能不能分段设置配电箱,或者就是问问施工方,他们能施工最大多大的截面,根据这个截面来确定一个回路最多能包含几盏灯。</P>
<P>另外一个回路接3个灯只是考虑导线截面施工的问题,有没有安全因素在里边?</P>
<P>再,如果是220V的庭院灯,草坪灯,一般多少功率或者不要超过多少功率分一相比较合适?</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hejie665 在 2008-5-9 16:20:06 编辑过」</div>
回复:关于低压灯具电流和电缆选用的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 16:17:34</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 15:59:43</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 15:52:05</I>)的发言<BR>
<P><BR>将近3万户的一个小区,甲方要求把所有箱都集成在3个箱变里,一个箱变分管一片,所以一个分片也会很大,这样35个回路走起来有点郁闷,我打算和甲方通通气,看看能不能分段设置配电箱,或者就是问问施工方,他们能施工最大多大的截面,根据这个截面来确定一个回路最多能包含几盏灯。</P>
<P>另外一个回路接3个灯只是考虑导线截面施工的问题,有没有安全因素在里边?</P></DIV>
<P><BR><BR>一个回路接3个灯主要是考虑导线截面的问题以及变压器体积的问题(变压器大了不容易隐藏)</P>
<P><FONT color=#ff0000>再,如果是220V的庭院灯,草坪灯,一般多少功率或者不要超过多少功率分一相比较合适?</FONT></P>
<P>这些灯不是特低压供电,可以按景观的功能分片分段</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-5-9 16:30:21 编辑过」</div>
回复:关于低压灯具电流和电缆选用的问题
个人认为:为什么不能采用220V的灯具呢?另外100来盏灯具非要放在一个回路上吗?我感觉这么多的灯具控制起来也不方便。~回复:关于低压灯具电流和电缆选用的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 17:53:02</I>)的发言<BR>个人认为:为什么不能采用220V的灯具呢?另外100来盏灯具非要放在一个回路上吗?我感觉这么多的灯具控制起来也不方便。~</DIV><BR><BR>水下灯都12V的,24的都很少用,变压器二次测电流很大,灯很多了出线是个大问题回复:关于低压灯具电流和电缆选用的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 20:10:58</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 17:53:02</I>)的发言<BR>个人认为:为什么不能采用220V的灯具呢?另外100来盏灯具非要放在一个回路上吗?我感觉这么多的灯具控制起来也不方便。~</DIV><BR><BR>水下灯都12V的,24的都很少用,变压器二次测电流很大,灯很多了出线是个大问题</DIV><BR>学习了,是我外行了<BR>
回复:关于低压灯具电流和电缆选用的问题
没做过,学习下...回复:关于低压灯具电流和电缆选用的问题
<P>好贴好贴。</P><P>我就一次加分,不再分贴加了。我省点事。。。。</P>
回复:关于低压灯具电流和电缆选用的问题
<P>小区总图,某个回路:12V,50W的水景灯73盏,</P><P>水景灯用LED不仅功率小,也容易变幻,为何不用LED灯呢?</P>
回复:关于低压灯具电流和电缆选用的问题
<P>水下灯采用LED灯是个不错的选择.</P><P>光纤照明也是经常采用的方法之一,可以不用担心涉水区的电的问题</P>
页:
[1]