yub 发表于 2008-5-8 18:46:57

强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

本人看了图集有点迷惑, <BR>第一个问题:强电竖井接地线是引自地下室接地网呢(看04DX003是这样做的),还是MEB,还是配电房接地线(99(07)D501-1是这样做的)? <BR>第二个问题:TN-S系统,假如强电竖井接地线引自地下室接地网(看04DX003是这样做的),那么竖井内配电箱PE线是引自接地线呢,还是引自配电房(直接5芯过来) <BR>请高人帮忙解答一下

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-5-8 23:10:02

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P>1,都可以,你还可以利用竖井的柱子焊出的钢筋作LEB。另外,应该叫等电位连接线</P>
<P>2,PE线直接引自配电室,不推荐用接地网</P>

冷若冰 发表于 2008-5-9 00:29:58

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P>我也说两句:</P>
<P>1、第一个问题,接地干线从哪里抽,我认为差别都不大,在忽略阻抗的情况下,接地装置、总等电位母排、配电房接地线的电位都可以视为相等,对吧?</P>
<P>2、至于每层PE线,我认为从配电房直接5芯过来,优点是互感小(是不是这个,我不记得公式了),保护装置灵敏度保证。在竖井内,PE线与接地干线还可以作个重复接地。</P>
<P>配电房四芯过来,从竖井的接地干线抽出每层的PE线也是可以的,不过要求接地干线尽量的与配电线路靠近,减小互感。这么做,每个配电回路省一条PE线,这点节约,你在乎吗?</P>

yub 发表于 2008-5-9 09:13:36

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P>对于第二个问题,配电房四芯过来,从竖井的接地干线抽出每层的PE线,接地干线引自接地网,那么单相接地故障的保护会不会受影响(短路电流经过了地下室接地网)?另外一种做法,沿各强电竖井竖向通长敷设一根PE干线(由基础接地主钢筋引出),从配电房引来的PE干线向强电竖井引一根,在进入竖井后即与井内竖向PE干线可靠联结为一体,相当于PE干线和等电位联结线共用,这种对于单相接地故障的保护会不会效果好一点?还有我看了一部分图纸,比如地下室的排风机房配电箱,PE线直接从接地网上引,这种系统还算不算TN-S(变电室在建筑物内,变压器中性线引自地下室接地网),单相接地故障保护和从竖井的接地干线抽出每层的PE线的效果一样吧,短路电流都经过了地下室接地网.</P>

abc 发表于 2008-5-9 14:32:24

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P>如楼上所言,五芯电缆应该要被淘汰了.</P>
<P>我认为可以作为学术来讨论,不可用到目前的实际工程中.</P>
<P>一直都没搞清楚,电缆竖井内这跟25*4的扁钢(或扁铜)的真正用途是什么?</P>
<P>你说是PE线?我每条回路都有单独的PE线.</P>
<P>你说是等电位联结线?竖井内已经做了局部等电位连接(将PE、桥架、箱体、外露的金属构件通过LEB连接),还需要什么连接?</P>

枫叶 发表于 2008-5-9 16:27:25

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P> 有次做图</P>
<P>我从总等电位引到电梯井了一根镀锌扁钢注明引上</P>
<P>可是审图的说电梯轨道要做等电位联结,没必要做扁钢引上啊</P>

yub 发表于 2008-5-9 17:49:19

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P>沿各强电竖井竖向通长敷设一根PE干线(由基础接地主钢筋引出),从配电房引来的PE干线向强电竖井引一根,在进入竖井后即与井内竖向PE干线可靠联结为一体,相当于PE干线和等电位联结线共用,这种对于单相接地故障的保护会不会效果好一点?这种做法我觉的还是五芯电缆.</P>
<P>电缆竖井内接地线,我看了民规,是一定要敷设的,还有接地端子,规范中的考虑是做为PE线还是等电位线,或者两者都可以呢?</P>

xudi1234 发表于 2008-5-9 20:07:52

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<P>怎么是等电位?</P>
<P>等电位和专用接地干线难道是一个道理?</P>

abc 发表于 2008-5-10 22:45:47

回复:强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yub</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 17:49:19</I>)的发言<BR>
<P>电缆竖井内接地线,我看了民规,是一定要敷设的,还有接地端子,规范中的考虑是做为PE线还是等电位线,或者两者都可以呢?</P></DIV>
<P>我认为只有一个好处:PE线重复接地.</P>
<P>你说的两种情况我都觉得是多余.<BR><BR></P>
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?