照明
<P>照明分支回路应避免采用三相断路器对三个单相分支回路进行控制保护 </P><P>在那个条文里?</P>
回复:照明
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ynxjz</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 9:05:19</I>)的发言<BR><P>照明分支回路应避免采用三相断路器对三个单相分支回路进行控制保护 </P>
<P>在那个条文里?</P></DIV><BR><BR>
<P align=center><FONT size=5>民用建筑电气设计规范</FONT></P>
<P align=center>Code for Electrical Design of Civil Buildings</P>
<P align=center>JGJ/T 16-92</P>
<P align=center>11.8.10 在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。</P>
<P align=center>条文说明:11.8.10 因照明负荷主要是单相设备,因此采用三相断路器时如其中一相发生故障也会三相跳闸,从而扩大了停电范围,因此应当避免出现这种情况。</P>
回复:照明
<P>谢谢<STRONG>gdx8785 理解了</STRONG></P>回复:照明
如果进线是三相四线呢?怎么办回复:照明
<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 12:49:35</I>)的发言<BR>如果进线是三相四线呢?怎么办</DIV><BR><BR>没理解你要问什么,是不是说的详细点?回复:照明
<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 12:49:35</I>)的发言<BR>如果进线是三相四线呢?怎么办</DIV><P>如果进线是三相四线,进线开关采用三相开关;</P>
<P>出线是单相,出线开关采用单相开关.</P>
<P>这个问题和标题还真是两个问题哦.我还以为是一个问题.呵呵...</P>
<P>施工现场真是比我们想象的复杂:每个单独的回路单独设置保护就对了.<BR><BR></P>