回复:电缆桥架穿越人防地下室围护结构问题

<P>规范好象要求管边距至少20mm,一般我做成50mm.</P>
<P>埋管不合理,就24根电缆.</P>
<P>穿墙套管中塞上防火堵料,管口外约2米长度内电缆刷防火涂料.</P>
<P>电缆隧道中桥架过防火门的埋管比这个多的多,通常1边7,8层桥架,2边多达15,6层.</P>
<P>防火涂料,防火堵料只能是火非常小的时候起点作用,起火很少有很小的吧,这些东西没啥作用.</P>