<P>今日做个高层住宅,看措施上说最多三层做一个箱子,又看措施说明上说如采取分区树干式,后有个如“六层”,大家这么看这个问题,是不是说如果采取分区树干式的话,就可以六层做一个应急箱子啊,</P>
<P>还有住宅的应急照明是不是也要求必须末端切换啊,强启线是不是必须要有的啊。</P>

冷若冰 发表于 2008-5-6 23:20:01

回复:住宅应急照明问题

<P>1、“看措施上说最多三层做一个箱子,又看措施说明上说如采取分区树干式,后有个如“六层”,大家这么看这个问题,是不是说如果采取分区树干式的话,就可以六层做一个应急箱子啊,”</P>
<P>这个你怎么做,问题都不大。规范无非要控制一个回路的故障影响程度。</P>
<P>要是严格执行规范,你就控制一个照明回路里,多少套灯具,估计你的回路就分散了。</P>
<P>你能不能一个楼梯间给一个应急照明箱配电,多出几个回路。</P>
<P>2、“还有住宅的应急照明是不是也要求必须末端切换啊,强启线是不是必须要有的啊。”</P>
<P>我记得规范没有要求应急照明一定末端切换,不过强启是肯定要的。</P>

枫叶 发表于 2008-5-7 09:03:16

回复:住宅应急照明问题

<P>这个你怎么做,问题都不大。规范无非要控制一个回路的故障影响程度。</P>
<P>要是严格执行规范,你就控制一个照明回路里,多少套灯具,估计你的回路就分散了。</P>
<P>你能不能一个楼梯间给一个应急照明箱配电,多出几个回路。</P>

<P>什么意思,一个楼梯间一个是不是太少了啊,供电半径都不够啊</P>

196220 发表于 2008-5-7 11:02:59

回复:住宅应急照明问题

<P>你需要将建筑概况说得更清楚些,比如你一层到底有多少应急照明灯具?如果每层灯具数不足一个回路(25个),我倒是觉得可以起码可以六层一个应急照明分箱,应急照明分箱采用链接,可以3~4个链接的应急照明分箱由一个应急照明回路供电.</P>
<P>上述意见仅供参考,具体问题具体分析.</P>
<P>另外是否需要双电源末端切换,我觉得可以不需要,但必须保证在首端是有切换的.</P>

枫叶 发表于 2008-5-7 17:20:00

回复:住宅应急照明问题

早知道就该在首层做一个双切箱子再分上去到各层,

仙人掌 发表于 2008-5-7 17:31:20

回复:住宅应急照明问题

<P>个人做法:高层在首层做了一个双电源切换箱。每6层一个配电箱,供给3回路的负载。</P>