枫叶 发表于 2008-5-6 16:24:25

修正系数问题

<P>请问做小区住宅,电缆在空气中并列敷设时载流量修正系数,(比如桥架上去)</P>
<P>和电缆直埋多跟平行敷设系数用不用考虑啊</P>

longyu000000 发表于 2008-5-6 17:04:55

回复:修正系数问题

请教中^

dqlenovo 发表于 2008-5-6 19:22:37

回复:修正系数问题

<P>多根坑顶要考虑的。</P>

冷若冰 发表于 2008-5-6 22:24:11

回复:修正系数问题

我建议都考虑。

秋石 发表于 2008-5-6 22:28:41

回复:修正系数问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-5-6 22:24:11</I>)的发言<BR>我建议都考虑。</DIV><BR>同意,其它就不能多说了。<BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 秋石 在 2008-5-6 23:33:11 编辑过」</div>

枫叶 发表于 2008-5-6 22:49:44

回复:修正系数问题

<DIV style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/1.gif"><STRONG></STRONG></DIV>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-5-6 22:24:11</I>)的发言<BR>我建议都考虑。<BR>同意,其它就不能多说了,</DIV>
<DIV class=quote>秋能说说吗?</DIV>

秋石 发表于 2008-5-6 23:22:36

回复:修正系数问题

<P>自己看了。</P>

秋石 发表于 2008-5-6 23:25:51

回复:修正系数问题

<P>枫叶,我在开玩笑呢。</P>

枫叶 发表于 2008-5-7 08:57:09

回复:修正系数问题

呵呵!吓得我啊

贾行家 发表于 2008-5-7 11:31:26

回复:修正系数问题

说点个人看法,多数手册上的修正系数表格中的数据,都是在假定并列敷设的电缆均为满载的情况下计算出的数据;不能机械的执行,因为修正系数实际就是考虑到多根电缆并列,当同时满载时电缆发热,由于互相影响而导致热量散不出去,从而影响电缆的载流量。实际中多数情况是并列的电缆不同时满载、甚至多数时间基本都处于轻载状态,电缆根本不怎么发热,这时候就不需要再乘校正系数(或者只需乘一个很小的系数)。<br>

枫叶 发表于 2008-5-7 17:17:58

回复:修正系数问题

<P>有道理,不能盲目执行</P>

仙人掌 发表于 2008-5-7 17:22:55

回复:修正系数问题

<P>个人认为:电缆的敷设应该考虑修正系数.因为各个环境下的散热等是不同的.</P>

冷若冰 发表于 2008-5-7 22:08:59

回复:修正系数问题

<P>行家的话有一定道理,不过手册上的数据不够充分,我建议采用电缆规范的数据。</P>
<P>电缆载流量这个问题,弹性太大,不好控制。</P>

890214 发表于 2008-5-18 21:14:24

回复:修正系数问题

应该考虑

bsdi 发表于 2008-5-19 08:46:41

回复:修正系数问题

<P>很多个系数,什么都考虑的话,电缆得多大?</P>
<P>民用的电缆数量比较少,工业电缆多了去了,所有系数都考虑,设计没法做,总包项目更没法做.</P>
<P>根据现场运行的实际情况,原先做的设计(比如隧道,夹层),基本都是按照电缆40度载流量进行选择的,几十年了没有任何问题.</P>
<P>另外在现场配合时曾做过一个实验,VV电缆150%载流量运行3个月,结果仅仅是电缆外皮裂开.</P>