阿斯 发表于 2008-5-5 15:21:16

[讨论]“火规”这点大家如何理解?

<P><FONT face=黑体 size=3>“火规”6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=3>条文解释</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=3>有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。 </FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>不知道大家对后半句话如何理解?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>“<FONT color=#000000>消防控制室在确认火灾后。。。。并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#0000ff>我理解是为避免惊慌混乱,</FONT><FONT color=#0000ff>警报装置应和消防广播一样的做法(接通方式),</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#0000ff>似乎从语法上讲的话,</FONT><FONT color=#0000ff>火灾应急照明灯和疏散标志灯接通方式也应同消防广播一样,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#0000ff>但这样也不妥,因为从常理上讲,着火层及相邻层火灾应急照明灯和疏散标志灯接通的同时</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>应该将楼梯间、首层的应急照明灯和疏散标志灯接通,这就牵扯到楼梯间(特别是防烟楼梯间)</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>照明的配电方式问题了。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>请大家发表一下自己的看法</FONT></P>

xudi1234 发表于 2008-5-6 15:08:47

回复:[讨论]“火规”这点大家如何理解?

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #aa5577" face=黑体 color=#000000 size=3>阿斯的看法完全赞同!</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #aa5577" face=黑体 color=#000000 size=3>目前楼梯间的配电大致也就2种方法!</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #aa5577" face=黑体 color=#000000 size=3>垂直配电!</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #aa5577" face=黑体 color=#000000 size=3>水平配电!</FONT></P>

<P> <img src="D:\1.jpg"></P>

xudi1234 发表于 2008-5-6 15:09:33

回复:[讨论]“火规”这点大家如何理解?

<P>水平<img src="D:\2.jpg"></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xudi1234 在 2008-5-6 15:11:33 编辑过」</div>
页: [1]
查看完整版本: [讨论]“火规”这点大家如何理解?