配电柜上进上出线的做法.如下请教
一个工程.地下二层.配电室在地下一层.想做成配电柜上进上出线走桥架的方式.请问高手们这样的话.配电柜是不是最好做成柜深1000的大小呢(一般的柜800). (还有别的要注意的吗? 谢谢各位高手了) <BR>回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
柜深1000mm至少!回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
嗯。1000好。回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
<P>层高要到了4.2M可以吗.去了700的梁</P>回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
去700的梁,净高为3500,可能太紧张了。回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
<P>也可以在-2层顶做个电缆夹层,用下出线好了。</P>回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-5-7 21:05:11</I>)的发言<BR><P>也可以在-2层顶做个电缆夹层,用下出线好了。</P></DIV>
<P><BR><BR>这个做法结构的同志一定会叫。</P>
<P>还有,这个夹层的荷载估计不好,这个夹层会有问题。</P>
回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
<P>夹层北京的做法.现在是外地活.上进上出线.净高3.5米我算着应该够了.2.2M的柜子+500的母线+300的桥架=3M 相当还有0.5M的高度呢一起讨论一下</P>回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
<P>“2.2M的柜子+500的母线+300的桥架=3M 相当还有0.5M的高度呢 ”我认为够了。</P><P>“夹层北京的做法”北京喜欢这么做吗?</P>
回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
<FONT size=6>考虑一下大口径电缆的弯曲半径吧!</FONT>回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
<P><FONT size=6>弯曲半径 在到桥架上面.都可以解决的.主要是经验太少了我.高手指点了.马上要做施工图了.4.2M够了</FONT></P><P><FONT size=6>吧</FONT></P>
回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
4.2米的高度足够了,但在布置低压柜时应注意躲梁。回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
<P>上出线要做到1000深的柜子,一般都侧出线。至于层高,一般梁下净高3.5就够了</P>回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-5-5 20:23:45</I>)的发言<BR>柜深1000mm至少!</DIV><BR><BR>这个是为什么?说说给我看,我没做过上出上进的。回复:配电柜上进上出线的做法.如下请教
<P>上进上出那里有这个要求柜子要1000深啊、</P><P>我做的才600,不知道能不能做成,</P>
<P>可惜建筑的忒不是人</P>
<P>净宽才给了我2.8米,层高净高2.8米</P>
<P>能施工吗</P>