小区车库上面放箱变做法
请教大家::一个小区住宅5个楼.地下一层全部是车库.请问大家一下.箱变可以放到车库上面吗.(车库上面土1米) 原来没有做过这样的方案. (箱变是不是下面要做沟和井啊.这样是否不能做下啊) 这样的工程箱变应该如何处理呢?? 谢谢大家了<BR><BR>回复:小区车库上面放箱变做法
<P>据我所知:箱变下面做的是人孔。</P><P>现在你的覆土1米,估计人孔做不下来。</P>
<P>你是不是可以把配电房放地下。</P>
回复:小区车库上面放箱变做法
<P>我想可能也要这样做了.按原来箱变考虑不太合适.如果车库旁边还有空地的话可以放箱变. 但这个方案中.车库基本上和建筑规化的红线贴上了(只有通道) 所以没有地方放(全在车库的上面) 现在是否要考虑在地下一层做变配电室供5个住宅楼吗???? 谢谢版主</P>回复:小区车库上面放箱变做法
<P>“现在是否要考虑在地下一层做变配电室供5个住宅楼吗???? ”</P><P>应该没问题。注意把线路适当放大,控制一下末端配电电压降。</P>