请教一个简单而我不会的知识
<P>看到大院的图纸上讲“单磁脱扣”。请问什么是“单磁脱扣”我查了资料没找到。</P><P>谢谢了。</P>
回复:请教一个简单而我不会的知识
<P>“单磁脱扣”是不是相对热磁脱扣而言的,说的是电子脱扣?</P><P>我也是第一次见,形象而不规范。</P>
回复:请教一个简单而我不会的知识
单磁脱扣说的是磁脱扣,也就是短路保护;热磁脱扣,是复式脱扣,有热保护(过载)和磁保护(断路保护);电子脱扣器有3段保护的。单磁脱扣用于消防负荷的保护中回复:请教一个简单而我不会的知识
“电子脱扣器有3段保护的”怎么三段?回复:请教一个简单而我不会的知识
<P>同意嘿版说的部分.</P><P>电子脱扣不仅有3段,还有4段保护的</P>
<P>单磁脱扣不仅仅用于消防负荷,电机也常常用到的.</P>