回复:请教:消防故障。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-5-7 17:09:49</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-5-4 23:36:56</I>)的发言<BR>
<P>给弱电设备的供电电源都要加SPD保护。楼主说得问题,面太大,具体分析</P></DIV><BR><BR>现场弱电系统没有加装SPD作保护.</DIV><BR><BR>如果是侵入的电位,出故障就应该是有外线的主板上,你的故障主板有这个特征吗?
回复:请教:消防故障。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-5-7 17:12:49</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-5-6 9:36:29</I>)的发言<BR>
<P>除了楼上各位所说的原因之外,楼主不妨测量一下N线和PE线之间的电压值.曾经见过有关案例分析--------此电压值大于2V就会造成故障.仅供参考</P></DIV><BR><BR>经测:N线和PE线之间的电压值为同一电位值.</DIV>
<DIV class=quote>感谢各位对本事故的分析.现在设备正在维修过程中,希望大家继续发表自己地看法.</DIV>
<P>建议维修结束投入正常运行后再测量几次<BR><BR></P>
回复:请教:消防故障。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 8:33:18</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-5-7 17:12:49</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-5-6 9:36:29</I>)的发言<BR>
<P>除了楼上各位所说的原因之外,楼主不妨测量一下N线和PE线之间的电压值.曾经见过有关案例分析--------此电压值大于2V就会造成故障.仅供参考</P></DIV><BR><BR>经测:N线和PE线之间的电压值为同一电位值.</DIV>
<DIV class=quote>感谢各位对本事故的分析.现在设备正在维修过程中,希望大家继续发表自己地看法.</DIV>
<P>建议维修结束投入正常运行后再测量几次<BR><BR></P></DIV>
<P><BR><BR>再赞!</P>
<P>这个我也忽略了,确实是这样的。检测运行时的电位差。</P>
回复:请教:消防故障。
<P>“测量一下N线和PE线之间的电压值”请问电压值“有电位差”和“同一电位”对系统各有什么影响?</P>回复:请教:消防故障。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-5-11 10:32:26</I>)的发言<BR><P>“测量一下N线和PE线之间的电压值”请问电压值“有电位差”和“同一电位”对系统各有什么影响?</P></DIV>
<P><BR><BR>有一名宿告诉我:电子设备的N线和PE线之间出现不正常电位差(电压)超过2V,设备就会击穿。</P>
回复:请教:消防故障。
<P><FONT face=宋体 size=4>再次请教大家:</FONT></P><P><FONT face=宋体 size=4> 由于原来施工时,通讯、网络等除强电外的其他线路共用了一付桥架,并且很多供放大器使用的电源线(220V)也进入了弱电电缆桥架。电缆桥架并未设置等电位联接。现在要将众多弱电电缆分开设置非常困难。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=4> 设想“如果在消防外线输入板前的每一输入回路上串接限压为DC24V的浪涌保护器来抑制强电进入主机设备,会是什么样子?”</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=4></FONT> </P>
页:
1
[2]