请教断路器极限分段能力估算的问题
短路电流的大小和负荷距电源的距离有关,当负荷离电源较近时应选用高分段能力的断路器。现假设变电所值班室自低压配电柜引一三箱用电回路,它的进线开关应该是否需要选用高分段能力的塑壳吧,那么配出的三相回路和进线开关处在同一箱内,和电源的距离几乎相等吧,是否配出回路也需选用高分断能力的塑壳呢?疑惑中,请高手指点一下,谢谢!回复:请教断路器极限分段能力估算的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 16:49:25</I>)的发言<BR>短路电流的大小和负荷距电源的距离有关,当负荷离电源较近时应选用高分段能力的断路器。现假设变电所值班室自低压配电柜引一三箱用电回路,它的进线开关应该是否需要选用高分段能力的塑壳吧,那么配出的三相回路和进线开关处在同一箱内,和电源的距离几乎相等吧,是否配出回路也需选用高分断能力的塑壳呢?疑惑中,请高手指点一下,谢谢!</DIV><P>距离变压器越近,则短路电流越大,断路器分断能力应该越高。</P>
<P>那么,如何估算短路电流?</P>
<P>比如在变电所里:高压假设无穷大系统,也忽略低压母排阻抗,仅计变压器阻抗,那么变电所短路电流就等于变压器低压侧额定电流除以阻抗比。对于1000KVA的变压器,低压额定电流为1445A,取5%阻抗比,则短路电流为1445/5%=28.9KA. 再查断路器样本,就知道它选择的是否合适了。<BR><BR></P>
回复:请教断路器极限分段能力估算的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 16:49:25</I>)的发言<BR>短路电流的大小和负荷距电源的距离有关,当负荷离电源较近时应选用高分段能力的断路器。现假设变电所值班室自低压配电柜引一三箱用电回路,它的进线开关应该是否需要选用高分段能力的塑壳吧,那么配出的三相回路和进线开关处在同一箱内,和电源的距离几乎相等吧,是否配出回路也需选用高分断能力的塑壳呢?疑惑中,请高手指点一下,谢谢!</DIV><BR>距离电源的线路长度近似,且线缆截面一致时,则其短路电流也是大致一样的,所要求的断路器分断能力当然要基本一致了。<BR>回复:请教断路器极限分段能力估算的问题
<P>鼻山兄果然是高手今天学习了 我以前一直不懂这个的</P>回复:请教断路器极限分段能力估算的问题
<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>补充问题:</FONT></P><P><FONT color=#1a1ae6 size=3>这个28.9KA.是哪里的短路电流啊?是变压器出线低压总配电柜总进线处框架式的断路器呢还是变压器低压柜出线处断路器的短路电流呢!</FONT></P>
<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>还有一问题: </FONT></P>
<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>变电所低压柜出线断路器短路电流如果是23KA,该电缆经过室外100米进入到一个六层住宅楼的总进线处 那么这个六层楼总进线处的的断路器短路电流是不是肯定要比这个23KA小. </FONT></P>
<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>我这里只是随便捏了几个数据 哈哈 我很菜的希望鼻兄大师能教教我谢谢</FONT></P>
回复:请教断路器极限分段能力估算的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 16:49:25</I>)的发言<BR>短路电流的大小和负荷距电源的距离有关,当负荷离电源较近时应选用高分段能力的断路器。现假设变电所值班室自低压配电柜引一三箱用电回路,它的进线开关应该是否需要选用高分段能力的塑壳吧,那么配出的三相回路和进线开关处在同一箱内,和电源的距离几乎相等吧,是否配出回路也需选用高分断能力的塑壳呢?疑惑中,请高手指点一下,谢谢!</DIV><BR><BR>考虑电缆的热稳定,此处建议采用熔断器。否则你的电缆也肯定小不了回复:请教断路器极限分段能力估算的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 20:11:14</I>)的发言<BR><P><FONT color=#1a1ae6 size=3>补充问题:</FONT></P>
<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>这个28.9KA.是哪里的短路电流啊?是变压器出线低压总配电柜总进线处框架式的断路器呢还是变压器低压柜出线处断路器的短路电流呢!</FONT></P>
<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>还有一问题: </FONT></P>
<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>变电所低压柜出线断路器短路电流如果是23KA,该电缆经过室外100米进入到一个六层住宅楼的总进线处 那么这个六层楼总进线处的的断路器短路电流是不是肯定要比这个23KA小. </FONT></P>
<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>我这里只是随便捏了几个数据 哈哈 我很菜的希望鼻兄大师能教教我谢谢</FONT></P></DIV>
<P><BR>1、28.9KA是忽略了高压阻抗和低压母线阻抗得来的。实际不可能这么大的。20KA差不多了。</P>
<P>因为视低压母线阻抗为0了,所以28.9KA既是低压主开关处短路电流,也是馈线处开关短路电流。</P>
<P>2、100米外的住宅楼,因为要计入100米电缆的阻抗,因此其短路电流远小于变电所内短路电流。<BR></P>
回复:请教断路器极限分段能力估算的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 20:58:54</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 16:49:25</I>)的发言<BR>短路电流的大小和负荷距电源的距离有关,当负荷离电源较近时应选用高分段能力的断路器。现假设变电所值班室自低压配电柜引一三箱用电回路,它的进线开关应该是否需要选用高分段能力的塑壳吧,那么配出的三相回路和进线开关处在同一箱内,和电源的距离几乎相等吧,是否配出回路也需选用高分断能力的塑壳呢?疑惑中,请高手指点一下,谢谢!</DIV><BR><BR>考虑电缆的热稳定,此处建议采用熔断器。否则你的电缆也肯定小不了</DIV><BR>对的,熔断器或限流型断路器可用在变电所小截面电缆回路上。<BR>
回复:请教断路器极限分段能力估算的问题
<P>谢谢大鼻山师傅以前在网易论坛就流传你是高手 今天终于让我见识了以后还要多多向您请教 </P>回复:请教断路器极限分段能力估算的问题
<P>我尚在江湖,但江湖已没了我的傳説……</P>回复:请教断路器极限分段能力估算的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-5-4 8:43:56</I>)的发言<BR><P>断路器的分断能力,分为极限分断与额定运行分断,国外的产品两种参数相同,国内产品有的两数值不同。极限分断与额定运行分断数值不同时,应当按照短路电流小于额定运行分断来校验。</P>
<P>额定运行分断35KA以下为标准分断能力,用于1000以下的变压器配单列运行电室足够了。</P>
<P>40-65KA为高分断能力。用于1250-2500的变压器配单列运行电室</P>
<P>80KA以上为限流型。</P>
<P>当然,虽然变压器容量相同,因为短路阻抗不同,短路电流不同,以上只是一个通常的情况。</P><BR><BR><BR></DIV><BR>啥是限流型啊?还有限压型吗?是不是分断能力65KA以下的就是限压型呢?限流型和限压型分别用于何种情况呢?呵呵,不好意思问题比较弱智一点,见笑了~<BR>
回复:请教断路器极限分段能力估算的问题
诚版的水平高,我学习的榜样
页:
[1]