<P>“打死我也不说”。开个玩笑,就TT与TN而言,短路和过载防护要求应该是一样的,最大的不同是在接地故障(以后就不会这样说了,叫防间接接触电击),尤其是Z<SUB>S</SUB>接地环路阻抗不好掌握,可见08年2期《电世界》贺湘琨的文章,</P><P>贺是IEC/TC64中国归口委员会的秘书长。</P>
回复:TN系统讲座专帖
诚版,TT系统都没弄明白,TN系统就更别提了,首先TN系统的计算就相对TT系统复杂.回复:TN系统讲座专帖
<P>哦,这个有点意思了,众家兄弟,好好说道说道。</P><P>我道行浅,不能解答问题,我不懂的只会问,兄弟们可别藏着腋着。</P>
回复:TN系统讲座专帖
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-4-27 10:12:09</I>)的发言<BR><P>最大的不同是在接地故障(以后就不会这样说了,叫防间接接触电击)</P></DIV>这是两个概念吧?再过多少年也不是一回事
回复:TN系统讲座专帖
切断故障回路时间限值为0.4s.这个很关键啊。如果做到,可是一个浩大的系统工程!我估计有99%的设计者没有具体做过,包括我。