woshichuizi 发表于 2008-4-27 02:31:45

地下室2台1600KVA可行吗?

本人现做一酒店, 地下室变电房预计2X1250KVA变压器但是做施工图时发现容量不够,需要2x1600KVA的才够用. 请问规范有没有要求地下室单台变压器容量不能超过多少? 2台1600KVA的在地下室联络可以吗?

冷若冰 发表于 2008-4-27 10:53:14

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<P>第3.3.3条 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。</P>
<P>联络应该可以吧。</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-4-27 15:13:05

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-4-27 2:31:45</I>)的发言<BR>本人现做一酒店, 地下室变电房预计2X1250KVA变压器但是做施工图时发现容量不够,需要2x1600KVA的才够用. 请问规范有没有要求地下室单台变压器容量不能超过多少? 2台1600KVA的在地下室联络可以吗?</DIV><BR><BR>都没问题的

YIYE 发表于 2008-4-27 16:36:56

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<P>可以,2000kVA的都可以。</P>

冷若冰 发表于 2008-4-28 01:19:34

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>YIYE</B></FONT> 在(<I>2008-4-27 16:36:56</I>)的发言<BR>
<P>可以,2000kVA的都可以。</P></DIV><BR><BR>这话怎么说呢?

大鼻山 发表于 2008-5-3 23:42:05

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<P>根据统计,目前各院设计的实际变压器负荷率普遍偏低,造成严重空载损耗和一次投资上升,成为节能工作开展中一只隐形拦路虎。</P>
<P>必要时,把需用系数再往小里取吧。负荷率甭超85%即可</P>

woshichuizi 发表于 2008-5-3 23:57:36

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<P>陕西这边比较怪我做好几次 的负荷率到超过90%   最大有次算下来93% 当时审图也过了有时候觉得都不知道他们怎么让我过的哈哈这都是甲方非要我把变压器弄小我看审图公司的也不提. 这样就连续下去了甲方总认为超过90%才正常,一个学一个 时间长了 都成这样了</P>

liuchp 发表于 2008-5-4 08:29:21

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

现在电力公司的管理就是有这个问题,弄得大家都在将变压器的容量,将来的情况就是楼上的了!

大鼻山 发表于 2008-5-4 12:53:35

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

我个人认为90%负荷率可取。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-5-4 15:31:08

回复:地下室2台1600KVA可行吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-5-4 12:53:35</I>)的发言<BR>我个人认为90%负荷率可取。</DIV><BR><BR>系数狠命的降下来,1600的变压器,我能取到0.45。。。。。。。。
页: [1]
查看完整版本: 地下室2台1600KVA可行吗?