回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 15:57:44</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-25 23:52:27</I>)的发言<BR>以下这段话你认为对吗?——“低压侧为10KV的总变电所,拉电缆配电至车间变电所,再由车间变电所配电至10/0.4kv变压器,则10KV配电级数为两级”</DIV>
<P><BR><BR>大鼻山提的问题很尖锐,这个问题真的很难回答.</P>
</DIV>
<P><BR>其实我那个问题是照搬国标的条文解释的。它的答案是:两级。费解吧。</P>
<P>我引述这个问题,是想证明:国标关于配电级数的定义,也是稀里糊涂、含糊不清的。</P>
<P>而且我刚产生了一个新颖设想:在380V系统里,压根就不要使用“配电级数”这个概念;它只是针对10KV及以上的系统。<BR></P>
回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 13:51:48</I>)的发言<BR><P><FONT face=黑体 color=#d52bb3 size=4>既然同级保护,如果都能保护,干嘛都用断路器呢?难道是带负荷断电用</FONT></P></DIV><BR>并不是所有人,将两个开关都采用断路器的。不少设计是:前端肯定为断路器,而下端那个开关,完全可选用负荷开关什么的。
回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 22:52:41</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 13:51:48</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>应当引起注意的是当下一级配电装置的总进线开关(A)与相紧临的上级配电装置对应的分支出线回路开关(B)均采用断路器时应按一个保护级数计算(此时下级总进线断路器应具有隔离功能或在总进线断路器前加设隔离开关),即故障时不论是A断路器跳闸还是B断路器跳闸,其效果(停电范围)是一样的,二者不存在保护配合(即选择性)及所谓的“越级跳闸”问题。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#d52bb3 size=4>既然同级保护,如果都能保护,干嘛都用断路器呢?难道是带负荷断电用</FONT></P></DIV><BR><BR>呵呵,阿斯,那我反问你了:你为什么不用断路器而要用隔离开关呢?</DIV>
<P> <FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>阿斯斗胆批评冷若冰版主了(请版主先生海量勿怪哦),</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>在发言前看清楚比较好,恕我愚昧,不知道版主先生为什么会如此“反问”?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>至于版主先生在9楼所问,鄙人在3楼说的很清楚,我不是观点的原创,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>只是整理者。呵呵呵</FONT><BR><BR></P>
回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 14:22:15</I>)的发言<BR><P>低压的隔离开关也是可以带负荷操作的。</P>
<P>谁把我的贴子删了。。。。。。。。。。。。</P></DIV><BR> <FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>不是俺删地,俺仅有自残删自己的帖子的大权,呵呵呵</FONT>
回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-27 1:12:39</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 13:51:48</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#d52bb3 size=4>既然同级保护,如果都能保护,干嘛都用断路器呢?难道是带负荷断电用</FONT></P></DIV><BR>并不是所有人,将两个开关都采用断路器的。不少设计是:前端肯定为断路器,而下端那个开关,完全可选用负荷开关什么的。</DIV> <FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>恕阿斯不敢苟同后句,有些情况是明显违反规范要求的哦</FONT><BR><BR>
回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-25 23:52:27</I>)的发言<BR>以下这段话你认为对吗?——“低压侧为10KV的总变电所,拉电缆配电至车间变电所,再由车间变电所配电至10/0.4kv变压器,则10KV配电级数为两级”</DIV><BR> <FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>同12楼意</FONT><BR>回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-27 1:09:33</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 15:57:44</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-25 23:52:27</I>)的发言<BR>以下这段话你认为对吗?——“低压侧为10KV的总变电所,拉电缆配电至车间变电所,再由车间变电所配电至10/0.4kv变压器,则10KV配电级数为两级”</DIV>
<P><BR><BR>大鼻山提的问题很尖锐,这个问题真的很难回答.</P></DIV>
<P><BR>其实我那个问题是照搬国标的条文解释的。它的答案是:两级。费解吧。</P>
<P>我引述这个问题,是想证明:国标关于配电级数的定义,也是稀里糊涂、含糊不清的。</P>
<P>而且我刚产生了一个新颖设想:在380V系统里,压根就不要使用“配电级数”这个概念;它只是针对10KV及以上的系统。<BR></P></DIV>
<P><BR> <FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>380V不用“配电级数”的概念恐怕也不行吧?规范或“技措”里明确要求的,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>恐怕我们是无法避之不谈的。</FONT></P>
回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-28 16:20:55</I>)的发言<BR><P><BR> <FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>380V不用“配电级数”的概念恐怕也不行吧?规范或“技措”里明确要求的,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>恐怕我们是无法避之不谈的。</FONT></P></DIV>
<P><BR>你说哪本规范(GB),还提到了低压系统中的“配电级数”四个字?</P>
<P>《供配电系统设计规范》提到了一次,但我认为似应针对“10KV及以上系统”。</P>
回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-28 17:53:16</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-28 16:20:55</I>)的发言<BR>
<P><BR> <FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>380V不用“配电级数”的概念恐怕也不行吧?规范或“技措”里明确要求的,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>恐怕我们是无法避之不谈的。</FONT></P></DIV>
<P><BR>你说哪本规范(GB),还提到了低压系统中的“配电级数”四个字?</P>
<P>《供配电系统设计规范》提到了一次,但我认为似应针对“10KV及以上系统”。</P></DIV> <FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>呵呵呵,李兄不会认为“民规”等非GB类的规范不算规范吧?</FONT><BR> <BR>
回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
<P>老诚又搞得云里雾里的了。</P><P>唉,卖关子。。。。</P>
<P>你接着卖吧。。</P>
回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
措施算个那傻~回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
<P>我的理解是:有几次配电就是几个配电级数了</P><P> 保护级数:长延时、短延时、瞬时就是三级保护</P>
回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>"配电级数是一个供电回路通过配电装置分配成几个供电回路过程的次数,通过几次分配就称作几级配电。"</FONT></P><P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>请教:低压配电室的低压配电柜算不算一级配电?电缆分支箱算不算一级配电?如果算那从配电室引入到建筑内的总箱有可能就是第三级配电了,再到层箱为第四级配电,如此说来是否到层箱之后就必须接负荷了呢?是否各功能房间的终端箱就不允许再设了?</FONT></P>
回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
<P>楼上的问题我这么看:</P><P>1、“低压配电室的低压配电柜算不算一级配电? ”</P>
<P>算。</P>
<P>2、“电缆分支箱算不算一级配电?”</P>
<P>树干式的算。</P>
<P>3、“从配电室引入到建筑内的总箱有可能就是第三级配电了,再到层箱为第四级配电,”</P>
<P>没错。</P>
<P>我认为这么做,规范是不建议的,规范要求最好不超过三级。</P>
<P>就看你怎么简化系统了。</P>